baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Зачем заземлять розетку?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Зачем заземлять розетку?

    Зачем заземлять розетку (в целях уравнивания потенциалов), если она и так имеет заземление и как это сделать, если розетка из пластика – просверлить отверстие в корпусе?

  2. #2
    Карл
    Гость
    Розетка сама по себе не может иметь заземления. и из пластика сделана не розетка, а только крышка розетки.
    Вам нужна розетка с тремя контактами: 2к+з. На "з" как раз и подключается PE-проводник. Обратитесь к квалифицированному электрику.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,171
    Система уравнивания потенциалов должна быть выполнена в соответствии с пп. 1.7.82 (ОСУП) и 1.7.83 (ДСУП). Также следует выполнить требования ПУЭ пп. 7.1.36, 7.1.87, 7.1.88.

    В вашем случае (если реализована TN-C-S) необходимо проложить к розетке трёхжильный кабель нужного сечения и ещё одну жилу PE от КУП. У вас получится две жилы PE.

  4. #4
    Олег 11.09.
    Гость
    Хорошо. Поставлю вопрос по-другому. Если я прикоснусь одной рукой к электроприбору, на корпусе которого скопился опасный потенциал, а другой - за стояк холодной воды, например, то меня ударит током. Система уравнивания потенциалов призвана защитить от удара током. Для этого надо дополнительно заземлить корпус электроприбора и стояк холодной воды через КУП. Тоже самое относится ко всем металлическим частям в ванной комнате - дополнительно заземляем. Прикоснулись к раковине и эл.прибору - защита поможет, прикоснулись к стояку и эл.прибору - защита поможет. Ключевое слово здесь - прикоснулись. Так вот вопрос: зачем заземлять от КУП розетку, если: а)розетка с заземлением уже и так (к розетке идет внутри стены три провода L, N, и PE); б) как можно прикоснуться к металлическим частям розетки, если она имеет пластиковую диэлектрическую (в большинстве случаев) крышку. Одним словом - зачем заземлять розетку ещё и через КУП?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,171
    РЕ проводник обеспечивает "заземление" бытовых приборов, а система уравнивания потенциалов обеспечивает отсутствие потенциала между соседними объектами, на которых он может появиться.

    ПУЭ 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

    Помимо соответствующих требований ПУЭ существует ГОСТ.

    ГОСТ Р 50571.11-96 (ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. РАЗДЕЛ 701. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)
    701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
    К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.

    Кроме того, есть ещё один документ разъясняющий этот вопрос ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,171
    [QUOTE=Олег 11.09.;12975 б) как можно прикоснуться к металлическим частям розетки, если она имеет пластиковую диэлектрическую (в большинстве случаев) крышку. Одним словом - зачем заземлять розетку ещё и через КУП?[/QUOTE]

    Об этом и разговор, очевидно. Заземляющий контакт розетки находится снаружи, непосредственно в розеточном гнезде и прикосновение к нему вполне возможно.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Олег 11.09. Посмотреть сообщение
    Если я прикоснусь одной рукой к электроприбору, на корпусе которого скопился опасный потенциал, а другой - за стояк холодной воды, например, то меня ударит током.
    Для этого и делают дополнительную систему уравнивания потенциалов, чтобы человека, который одновременно прикоснулся к металлическим корпусам электроприборов (стиральная машина) и к открытым металлическим трубам или металлическим корпусам сантехнического оборудования, не поразило электрическим током.
    Цитата Сообщение от Олег 11.09. Посмотреть сообщение
    Для этого надо дополнительно заземлить корпус электроприбора и стояк холодной воды через КУП.
    Необязательно через КУП, можете протянут проводники ДСУП до шины РЕ в квартирном щите. Другое дело, что нет смысла тащить такое количество проводников, когда можно проложить один на 6 мм2 до КУП в ванной комнате, а уже от КУП до присоединяемых труб, корпусов и т.д.
    Цитата Сообщение от Олег 11.09. Посмотреть сообщение
    Ключевое слово здесь - прикоснулись.
    Ключевое слово - обезопасить человека от поражения электрическим током в особо опасном помещении!
    Цитата Сообщение от Олег 11.09. Посмотреть сообщение
    зачем заземлять от КУП розетку, если: а)розетка с заземлением уже и так (к розетке идет внутри стены три провода L, N, и PE)
    Не забывайте, что металлические корпуса электрооборудования, которые будут присоединены к этой розетке должны быть так же присоединены к ДСУП при помощи проводника от КУП. Или Вы думаете, что невозможно одновременно прикоснуться к металлическим трубам и корпусам электрооборудования?
    Цитата Сообщение от Олег 11.09. Посмотреть сообщение
    как можно прикоснуться к металлическим частям розетки, если она имеет пластиковую диэлектрическую (в большинстве случаев) крышку.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Об этом и разговор, очевидно. Заземляющий контакт розетки находится снаружи, непосредственно в розеточном гнезде и прикосновение к нему вполне возможно.
    Это вторая причина.
    Цитата Сообщение от Олег 11.09. Посмотреть сообщение
    Одним словом - зачем заземлять розетку ещё и через КУП?
    Надеюсь объяснил доходчиво!

  8. #8
    Олег 11.09.
    Гость
    Вроде разобрался. Но. У меня появился другой вопрос. Что произойдет при одновременном прикосновении к двум предметам, на корпусах которых имеется опасный потенциал при отсутствии/наличии ДСУП?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,171
    Как что? При равенстве потенциалов ничего не произойдёт. Для этого и делают систему уравнивания потенциалов (дополнительного заземления). Идея ее довольно проста. Если токоведущие части имеют непосредственное электрическое соединение, то потенциал их всегда одинаков, и напряжение между ними не возникнет ни при каких обстоятельствах. В остальных случаях (при отсутствующей, неправильно сделанной или неисправной СУП/ДСУП) вы неизбежно будете работать проводником электрического тока. Напряжение - разность значений потенциала в начальной и конечной точке траектории. Начальная точка касания А, например, пальцы правой руки. Конечная точка касания Б - пальцы левой. Траектория - путь по переносу электрического заряда. Этот путь проляжет через вас.
    Само по себе понятие "потенциал" относительно и не имеет значения какова его величина на корпусе стиральной машины, например. Значение имеет насколько потенциал выше или ниже по значению потенциала другого объекта, который также находится в пределах досягаемости.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Напряжение - разность значений потенциала в начальной и конечной точке траектории. Начальная точка касания А, например, пальцы правой руки. Конечная точка касания Б - пальцы левой. Траектория - путь по переносу электрического заряда. Этот путь проляжет через вас.
    Само по себе понятие "потенциал" относительно и не имеет значения какова его величина на корпусе стиральной машины, например. Значение имеет насколько потенциал выше или ниже по значению потенциала другого объекта, который также находится в пределах досягаемости.
    Михаил_Д, объяснили на 100%, любому школьнику теперь будет понятно! Думаю, что ответ дан в полном объёме.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения