Rакую серию взять?
S200 или SH200
DS200 или DSH941
Вид для печати
Rакую серию взять?
S200 или SH200
DS200 или DSH941
Выбор аппарата защиты зависит от расчётов, которые должны определить его тип и характеристики. После определения необходимых характеристик выбираете нужный аппарат в соответствии со своим бюджетом.
Автоматы серии SH200:
Кол-во полюсов 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
Характеристики срабатывания B, C
Номинальный ток In А 6…63 A
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 4,5 кА (версия SH200L); 6 кА
Серия S200:
Количество полюсов 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
Характеристики срабатывания B, C, D, K, Z
Номинальный ток In A 0,5…63 A
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 6кА
Серия DS201L:
Количество полюсов 1+N
Тип АС, А
Характеристики срабатывания B, C
Номинальный ток In 6...32 А
Уставка по дифференциальному току тип АС: 30, 300 мА; тип А: 10, 30, 300 мА
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 4,5 кА
Серия DS201:
Количество полюсов 1+N
Тип АС, А
Характеристики срабатывания B, C, K
Номинальный ток In 6...40 А
Уставка по дифференциальному току тип АС: 30, 100, 300 мА, 1000 мА; тип А: 10, 30, 100, 300 мА
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 6 кА
Серия DS200:
Количество полюсов 2, 3, 4
Тип АС, А
Характеристики срабатывания B, C, K
Номинальный ток In 6...63 А
Уставка по дифференциальному току тип АС: 30 мА; тип А: 30 мА
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 6 кА
DSH941R:
Количество полюсов 1+N
Тип АС
Характеристики срабатывания C
Номинальный ток In 6...40 А
Уставка по дифференциальному току тип АС: 30 мА
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 4,5 кА
Подробное описание аппаратов смотрите в каталоге производителя.
Я изучал, производитель утверждает что серия с маркой "h" - для домашнего использования. И тут разница в цене ( домашняя серия дешевле) и в отключающей способности-.
она либо 4,5 кА либо 6кА. Надо определиться какую выбрать. Отсюда видимо и вопрос, что оптимальнее для загородного дома?
Индекс Н означает Home (дом). Серия аппаратов с такой маркировкой входит в группу аппаратов защиты Compact Home. Есть группа System Pro M compact. Обе группы - это модулные устройства для монтажа на DIN рейку.
Производитель, кроме технических характеристик разделил потребителей по секторам: жилой сектор, офисы, общественные здания, промышленные предприятия и здания и т.д. Для каждого сектора предлагается на выбор соответствующая продукция. Линейка аппаратов очень большая, особенно с учётом возможностей, которые обеспечиваются дополнительными устройствами.
Разница между сериями S и SH, DS и DSH состоит только в том, что серия устройств для жилых зданий и помещений оптимизирована по типовым характеристикам и на них установлена более низкая цена. Однако надо понимать, что применение аппаратов защиты должно быть основано на расчётах и некоторые из них вполне могут показать, что серия SH или DSH недостаточна по типоряду производимых устройств.
Для коттеджей я использую промышленную серию DS и S, однако многие проектировщики закладывают DSH и SH, но там сразу возникают проблемы со сборкой щитов, шины не применить (точнее есть некоторые ограничения), но ведь не маловажную роль играет и бюджет, стоимость дифференциального автомата DS201 AC16/0.03 около 5000р. против DSH941 AC16/0.03 который стоит около 2000р., однако не следует забывать что в серии DSH нет дифференциальных автоматов типа A, а нам нужно из поставить во влажные помещения... Так что я за DS и S.
По поводу типа А в ПУЭ 7, наткнулся на пункт
7.1.78." В зданиях могут применяться УЗО типа «А»,реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или«АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например,стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света,телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др."
Написано МОГУТ, т.е. не обязательно.
Больше указаний про тип А не встречал, чем обуславливается применение именно типа А и именно во влажных помещених?
Других требований по этому поводу нет. В любом случае это решать заказчику и проектировщику.
На всех розеточных линиях я всегда ставлю дифф типа АС как минимум, по возможности бюджета ставлю А на влажные помещения, поскольку эти помещения более опасны в отношении поражения человека электрическим током.
Безусловно лучшим будет поставить такую защиту на все линии, но не всегда этого позволяет бюджет.
Молот, во всём нужна разумная целесообразность. Дифференциальные автоматы и УЗО типа АС реагируют только на синусоидальные токи. Устройства типа А реагируют на синусоидальные токи, а также на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Пульсирующие токи могут появиться там, где используют современное электронное оборудование с импульсными блоками питания, применяются осветительные приборы с ЭПРА, диммеры, частотные регуляторы (например, в стиральных машинах) и т.д. Соответственно, аппараты типа А следует устанавливать в те цепи, где возможно возникновение тока утечки такого рода.
ГОСТ Р 51327.1-2010 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКОВ. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
3.1.3 пульсирующий постоянный ток (pulsating direct current): Ток в форме пульсирующей волны, который принимает в каждом периоде номинальной промышленной частоты значение «0» или значение, не превышающее 0,006 А постоянного тока в течение одного непрерывного промежутка времени, выраженного в угловых величинах не менее 150°.
3.3.5 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током (residual current operated circuit-breaker): Контактный коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.
3.3.6 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ) (residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection (RCCB)): Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, не предназначенный для выполнения функций защиты от токов перегрузки и/или токов короткого замыкания.
3.3.7 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (АВДТ): Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, предназначенный для выполнения функций защиты от токов перегрузки и/или токов короткого замыкания.
В п. 3.3.6 дано определение УЗО, в п. 3.3.7 - дифференциальный автомат.
3.3.20 АВДТ типа АС: АВДТ, срабатывание которого обеспечивается дифференциальным синусоидальным переменным током путем внезапного его приложения либо при медленном нарастании.
3.3.21 АВДТ типа А: АВДТ, срабатывание которого обеспечивается как синусоидальным переменным, так и пульсирующим постоянным дифференциальными токами путем внезапного его приложения либо при медленном нарастании.
5.2.9 Рабочие характеристики в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока
5.2.9.1 АВДТ типа АС
АВДТ, который обеспечивает срабатывание при дифференциальном синусоидальном переменном токе, прикладываемом либо скачком, либо медленно растущем.
5.2.9.2 АВДТ типа А
АВДТ, который обеспечивает срабатывание при дифференциальном синусоидальном переменном токе и дифференциальном пульсирующем постоянном токе, прикладываемом либо скачком, либо медленно растущем.
Так современное оборудование все на импульсных блоках питания.
Выходит применять надо тип А, но с другой стороны и тип А-С по ПЭУ не запрещен.
Тогда вообще дилемма, ведь в деньгах разница в 2 раза.
Читая эту тему начинаю тоже задумываться, что ставить, хотя в проекте у меня DSH941
Вы же сами цитировали п. 1.7.78.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А»,реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или«АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например,стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света,телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
В какую конкретно розетку пользователь подключит свои приборы Вы знать не можете, но человек должен быть защищён. Вывод, по-моему, очевиден, хотя в ПУЭ формулировка не сформулирована категорично и не содержит обязательности исполнения.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.