Тема: Какие автоматы АВВ оптимально использовать для коттеджа?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Выбор аппарата защиты зависит от расчётов, которые должны определить его тип и характеристики. После определения необходимых характеристик выбираете нужный аппарат в соответствии со своим бюджетом.

    Автоматы серии SH200:

    Кол-во полюсов 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
    Характеристики срабатывания B, C
    Номинальный ток In А 6…63 A
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 4,5 кА (версия SH200L); 6 кА

    Серия S200:

    Количество полюсов 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
    Характеристики срабатывания B, C, D, K, Z
    Номинальный ток In A 0,5…63 A
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 6кА

    Серия DS201L:

    Количество полюсов 1+N
    Тип АС, А
    Характеристики срабатывания B, C
    Номинальный ток In 6...32 А
    Уставка по дифференциальному току тип АС: 30, 300 мА; тип А: 10, 30, 300 мА
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 4,5 кА

    Серия DS201:

    Количество полюсов 1+N
    Тип АС, А
    Характеристики срабатывания B, C, K
    Номинальный ток In 6...40 А
    Уставка по дифференциальному току тип АС: 30, 100, 300 мА, 1000 мА; тип А: 10, 30, 100, 300 мА
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 6 кА

    Серия DS200:

    Количество полюсов 2, 3, 4
    Тип АС, А
    Характеристики срабатывания B, C, K
    Номинальный ток In 6...63 А
    Уставка по дифференциальному току тип АС: 30 мА; тип А: 30 мА
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 6 кА

    DSH941R:

    Количество полюсов 1+N
    Тип АС
    Характеристики срабатывания C
    Номинальный ток In 6...40 А
    Уставка по дифференциальному току тип АС: 30 мА
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 4,5 кА

    Подробное описание аппаратов смотрите в каталоге производителя.

  2. #2
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Выбор аппарата защиты зависит от расчётов, которые должны определить его тип и характеристики. После определения необходимых характеристик выбираете нужный аппарат в соответствии со своим бюджетом.
    Я изучал, производитель утверждает что серия с маркой "h" - для домашнего использования. И тут разница в цене ( домашняя серия дешевле) и в отключающей способности-.
    она либо 4,5 кА либо 6кА. Надо определиться какую выбрать. Отсюда видимо и вопрос, что оптимальнее для загородного дома?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    производитель утверждает что серия с маркой "h" - для домашнего использования.
    Индекс Н означает Home (дом). Серия аппаратов с такой маркировкой входит в группу аппаратов защиты Compact Home. Есть группа System Pro M compact. Обе группы - это модулные устройства для монтажа на DIN рейку.

    Производитель, кроме технических характеристик разделил потребителей по секторам: жилой сектор, офисы, общественные здания, промышленные предприятия и здания и т.д. Для каждого сектора предлагается на выбор соответствующая продукция. Линейка аппаратов очень большая, особенно с учётом возможностей, которые обеспечиваются дополнительными устройствами.

    Разница между сериями S и SH, DS и DSH состоит только в том, что серия устройств для жилых зданий и помещений оптимизирована по типовым характеристикам и на них установлена более низкая цена. Однако надо понимать, что применение аппаратов защиты должно быть основано на расчётах и некоторые из них вполне могут показать, что серия SH или DSH недостаточна по типоряду производимых устройств.

прочая информация