baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Электропроводка в МКД прошлого века

  1. #11
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Схема ВРУ 1975 года.

    Последний раз редактировалось Павел; 02.08.2018 в 14:59.

  2. #12
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    проходы через стены выполнены в гильзах
    Так и должно быть.
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011

    522.8.14 Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.

    Примечание - Не допускается прохождение электропроводки через элемент строительной конструкции, который предназначен для того, чтобы воспринимать нагрузку, если целостность воспринимающего нагрузку элемента нельзя гарантировать после воздействия нагрузки.


    Кабель проходит через кирпичную стену в подъезде, нужно в отверстие трубу вставлять? И что за уплотнительные кольца? И зачем это все делается? Штрабу замажут штукатуркой.

    И еще вопрос, от газопровода до кабеля должно быть 400 мм. А если кабель проложен скрыто под штукатуркой, то требование остается?

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Кабель проходит через кирпичную стену в подъезде, нужно в отверстие трубу вставлять?
    2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

    В кирпичной стене можно установить отрезок гладкой трубы ПВХ и в ней проложить кабель. Концы проходки заделайте легкоудаляемой массой или уплотнительными кольцами. Можно использовать для уплотнения асбестовый шнур.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И что за уплотнительные кольца?
    Резиновые кольца, которые защищают изоляцию кабеля на краях прохода.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И зачем это все делается?
    Для защиты изоляции кабеля.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И еще вопрос, от газопровода до кабеля должно быть 400 мм. А если кабель проложен скрыто под штукатуркой, то требование остается?
    400 мм нужно обеспечить в том случае, если кабель проложен параллельно газопроводу.

    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

    При пересечении с газопроводом расстояние должно быть в соответствии с требованиями п. 2.1.56.

    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

    Эти требования следует соблюдать, если кабели будут прокладываться открыто.

  4. #14
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения