ГОСТ Р 50571.5.52-2011
522.8.14 Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
Примечание - Не допускается прохождение электропроводки через элемент строительной конструкции, который предназначен для того, чтобы воспринимать нагрузку, если целостность воспринимающего нагрузку элемента нельзя гарантировать после воздействия нагрузки.
Кабель проходит через кирпичную стену в подъезде, нужно в отверстие трубу вставлять? И что за уплотнительные кольца? И зачем это все делается? Штрабу замажут штукатуркой.
И еще вопрос, от газопровода до кабеля должно быть 400 мм. А если кабель проложен скрыто под штукатуркой, то требование остается?





Ответить с цитированием