baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли в ТП устанавливать РЕ-1941

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Можно ли в ТП устанавливать РЕ-1941

    Здравствуйте! Подскажите в ТП 10/0,4 кВ можно ли на вводе в РУ-0,4 кВ устанавливать РЕ-1941? Проектировщик говорит, что нельзя потому что его нельзя отключать под нагрузкой.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Проектировщик говорит, что нельзя потому что его нельзя отключать под нагрузкой.
    Правильно. Если это разъединитель РЕ19-41 производства КЭАЗ, то в руководстве по эксплуатации в п. 6.2 так и написано:

    6.2 Включение и отключение электрической цепи разъединителя допускается только при отсутствии нагрузки.

    Это вовсе не означает, что устанавливать этот разъединитель нельзя. Всё зависит от схемы РУ 0,4 кВ.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения