Здравствуйте! Подскажите в ТП 10/0,4 кВ можно ли на вводе в РУ-0,4 кВ устанавливать РЕ-1941? Проектировщик говорит, что нельзя потому что его нельзя отключать под нагрузкой.
Здравствуйте! Подскажите в ТП 10/0,4 кВ можно ли на вводе в РУ-0,4 кВ устанавливать РЕ-1941? Проектировщик говорит, что нельзя потому что его нельзя отключать под нагрузкой.
Правильно. Если это разъединитель РЕ19-41 производства КЭАЗ, то в руководстве по эксплуатации в п. 6.2 так и написано:
6.2 Включение и отключение электрической цепи разъединителя допускается только при отсутствии нагрузки.
Это вовсе не означает, что устанавливать этот разъединитель нельзя. Всё зависит от схемы РУ 0,4 кВ.