baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Использование медных труб для ввода кабеля в каркасный дом

  1. #1
    Hastelloy
    Гость

    Вопрос Использование медных труб для ввода кабеля в каркасный дом

    Допустимо ли использование медных труб в качестве проходных гильз для ввода кабеля (СИП) в каркасный дом и прокладки проводов через стены (проводка открытая)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Допустимо ли использование медных труб в качестве проходных гильз для ввода кабеля (СИП) в каркасный дом
    Для ввода СИП 4х16 в каркасный дом требуется использовать стальные трубы с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Не думаю, что стоит устанавливать медную толстостенную вводную гильзу.
    СП 31-110-3003. Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
    Последний раз редактировалось Макс; 28.09.2012 в 03:19.

  3. #3
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Для ввода СИП 4х16 в каркасный дом требуется использовать стальные трубы с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Не думаю, что стоит устанавливать медную толстостенную вводную гильзу.
    СП 31-110-3003. Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
    Спасибо за ответ

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения