Тема: Использование медных труб для ввода кабеля в каркасный дом

Древовидный режим

  1. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Допустимо ли использование медных труб в качестве проходных гильз для ввода кабеля (СИП) в каркасный дом
    Для ввода СИП 4х16 в каркасный дом требуется использовать стальные трубы с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Не думаю, что стоит устанавливать медную толстостенную вводную гильзу.
    СП 31-110-3003. Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность