элекпросеть поменяла воздушную линию на сип провод при этом поставили автоматы на высоте 6 метров настолбе 16 амперные ,тем самым ограничив потребителя. что делать?как на них повлиять.законно ли это?
элекпросеть поменяла воздушную линию на сип провод при этом поставили автоматы на высоте 6 метров настолбе 16 амперные ,тем самым ограничив потребителя. что делать?как на них повлиять.законно ли это?
			
			
			
			 
			
				мы не подписывали никаких документов там говорят что делают по старым нормам ,когда строился дом ,в 60-х годах .но что делать если автомат отключит ,а они по нормам должны приехать в течении суток?
по пуэ разве можно ставить автоматы на такой высоте на столбе?
			
			
			
			 
			
				Нет таких норм на установку автоматических выключателей на опору. Выдумки ЭСО.
Писать жалобу в ФАС, прокуратуру, суд.
По ПУЭ надо устанавливать на высоте от 40 см до 2 м от пола. ПУЭ, 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.