мы не подписывали никаких документов там говорят что делают по старым нормам ,когда строился дом ,в 60-х годах .но что делать если автомат отключит ,а они по нормам должны приехать в течении суток?
мы не подписывали никаких документов там говорят что делают по старым нормам ,когда строился дом ,в 60-х годах .но что делать если автомат отключит ,а они по нормам должны приехать в течении суток?
по пуэ разве можно ставить автоматы на такой высоте на столбе?
Нет таких норм на установку автоматических выключателей на опору. Выдумки ЭСО.
Писать жалобу в ФАС, прокуратуру, суд.
По ПУЭ надо устанавливать на высоте от 40 см до 2 м от пола. ПУЭ, 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.