Здравствуйте участники форума. Возник вопрос. Решил поменять проводку в панельном доме. Открыл этажный распред щит и увидел, что по квартирам расходятся 2х жильные медные провода.Земли нет. Как быть и что делать?? Куда подключать жилу заземления???
Здравствуйте участники форума. Возник вопрос. Решил поменять проводку в панельном доме. Открыл этажный распред щит и увидел, что по квартирам расходятся 2х жильные медные провода.Земли нет. Как быть и что делать?? Куда подключать жилу заземления???
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Надо модернизировать систему электроснабжения в доме начиная от ВРУ. Перебрать вводно-распределительный щит с установкой шин N и РЕ, переложить распределительные кабельные линии в стояках от ВРУ до этажных щитов, перебрать этажные щиты с установкой шин N и РЕ, а уже потом перекладывать отходящие вводные кабельные линии на квартиры. Вкратце - перевести систему заземления дома с системы заземления TN-C на TN-C-S.
а если не выполнять этих манипуляций???просто прокладывать двух жильный кабель???
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 28.06.2013 в 15:50.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Я понимаю, но другого выхода нет. Или скидываться всем домом или ждать, когда УК модернизирует её по плану. Правда планов у них нет и они сами делать ничего не будут, пока на гланды им не надавите.