В таблице расчёта кабеля по нагрузке есть расчёты на кабель проложенный открыто и в трубе. Если кабель проложен в гофре (за гипсокартоном), в металлорукаве или под штукатуркой, то как в таком случае рассчитать необходимое сечение кабеля?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				В таблице расчёта кабеля по нагрузке есть расчёты на кабель проложенный открыто и в трубе. Если кабель проложен в гофре (за гипсокартоном), в металлорукаве или под штукатуркой, то как в таком случае рассчитать необходимое сечение кабеля?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Сечение кабеля проложенного в гофре, металлорукаве, трубе, скрыто за гипсокартоном и замоноличено в стене, определяют по ПУЭ таблице 1.3.4 как проложенный в одной трубе. ПУЭ, п. 1.3.10. Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
Подтвердите мои расчеты:
Парогенератор 9 кВт 3ф
Кабель 5х2.5 можно с запасом проложить 5х4, но 2.5 хватит, прокладывается скрыто в штробе бетона, в стене в гофре
Атвомат S203 16A
 
 
			
			