Тема: Как рассчитать необходимое сечение кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Подтвердите мои расчеты:
    Парогенератор 9 кВт 3ф
    Кабель 5х2.5 можно с запасом проложить 5х4, но 2.5 хватит, прокладывается скрыто в штробе бетона, в стене в гофре
    Атвомат S203 16A

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Подтвердите мои расчеты:
    Парогенератор 9 кВт 3ф
    9000/380/1,73=13,69А (14 А)
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Кабель 5х2.5 можно с запасом проложить 5х4
    Лучше взять с запасом 5х4.