Тема: В какой трубе проложить ПВ3

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    В какой трубе проложить ПВ3

    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы собираемся проложить в жилом доме по первому этажу силовой стояк проводом ПВ3 35мм в трубе и трубу в штробе. В какой трубе в этом случае лучше выполнить прокладку, в ПВХ трубе или в стальной?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Провод ПВ3 не обладает свойством не распространяющим горение "НГ", соответственно его применять нельзя. Прокладывайте проводом ПВ3нг или кабелем ВВГнг.
    СП 31-110-2003
    14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

    ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    5. Требования пожарной безопасности
    5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.

    В какой трубе в этом случае лучше выполнить прокладку, в ПВХ трубе или в стальной?
    Из какого материала стены и перекрытия в жилом доме? Негорючие? Если да, то можно использовать трубы ПВХ не распространяющие горение (индекс НГ). ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года
    7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

    Павел! Вы уже задавали подобный вопрос, прочитайте внимательно ответы в теме Разрешается ли прокладывать провод в лотке?

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Значит стальные трубы нельзя?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Стены кирпичные.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Значит стальные трубы нельзя?
    Можно, но зачем, если можно проложить в трубе ПВХ. Какой смысл играться с металлическими трубами? Да и по цене они намного дороже.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    тогда проложу в обычной пвх трубе в штробе. Макс спасибо.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    тогда проложу в обычной пвх трубе в штробе
    Не забывайте, что трубы ПВХ должны быть с индексом "НГ".