Тема: Разрешается ли прокладывать провод в лотке?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Разрешается ли прокладывать провод в лотке?

    Разрешается ли прокладывать провод, например ПВ3, в металлическом лотке? Какие нормы и требования?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Провод ПВ3 не обладает свойством не распространяющим горение "НГ", соответственно его применять нельзя.
    СП 31-110-2003
    14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

    ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    5. Требования пожарной безопасности
    5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    919
    Жила у него медная. Не НГ ну и что? То как его тогда проложить по фасаду дома снаружи?

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    То как его тогда проложить по фасаду дома снаружи?
    для каких целей это делать ?!.
    если только это проводник РЕ.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Для каких целей собираетесь прокладывать провод ПВ3? Назначение этого провода?

    Не НГ ну и что?
    Читайте внимательно "Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение".

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Провода ПВ не имеют никакой защиты. Смотрите ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
    521.10 Монтаж кабелей
    Изолированные проводники (без оболочки) для стационарных электропроводок должны быть проложены в трубах, кабельных или специальных кабельных коробах. Это требование не применяется к защитным проводникам, удовлетворяющим требованиям МЭК 60364-5-54.

    522.3 Наличие воды (AD) или высокая влажность (AB)
    522.3.1 Электропроводки должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы исключить повреждения, связанные с наличием конденсата или попаданием воды. Смонтированная электропроводка должна обеспечить степень защиты IP в зависимости от ее расположения.
    Примечание - В общем случае неповрежденные оболочки и изоляция кабелей для стационарных установок могут быть расценены как защита против проникновения влаги. Специальные требования должны быть применены к кабелям, подверженным воздействию брызг, затоплению или погружению в воду.

    522.3.2 В электропроводках в местах, где может образовываться конденсат или скапливаться влага, следует предусматривать меры по ее удалению.

    522.3.3 В местах, где электропроводка может быть подвергнута воздействию воды (AD6), защита от механических повреждений должна обеспечиваться одним или несколькими методами, предусмотренными в 522.6-522.8.

    522.4 Наличие внешних твердых тел (АЕ)
    Электропроводки должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы исключить повреждения, связанные с наличием инородных твердых тел. Смонтированная электропроводка должна обеспечить степень защиты IP в соответствии с ее расположением.

    522.4.1 При наличии значительного количества пыли (АЕ4) следует применять дополнительные меры для предотвращения накопления пыли или других веществ в количестве, которое может оказать негативное влияние на теплоотдачу от электропроводки.
    Примечание - Может потребоваться специальное исполнение электропроводки для удаления пыли (см. раздел 529).

    522.11 Солнечное излучение (AN) и ультрафиолетовое излучение
    В местах, где имеет место значительное солнечное излучение (AN2) или ультрафиолетовое излучение, следует выбирать соответствующий этим условиям вид электропроводки или обеспечить необходимое экранирование.

    526.9 Жилы кабелей, с которых оболочка была удалена, и кабели без оболочки на выходе из труб, специальных коробов и коробов должны быть защищены в соответствии с требованиями 526.5.

    527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Не НГ ну и что? То как его тогда проложить по фасаду дома снаружи?
    Прокладывайте кабелем или заключайте свой провод в гофрированную трубу повышенной прочности с индексом НГ (не распространяющая горение).

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    919
    Спасибо за ответы. Проложу в гофре ПНД НГ по лотку.