подскажите пожалуйста опыт размещения МАЗС в охранной зоне ВЛ 110 кВ
подскажите пожалуйста опыт размещения МАЗС в охранной зоне ВЛ 110 кВ
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160)
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
Ширина охранной зоны ЛЭП 110 кВ составляет 20 метров с каждой стороны от крайних проводов линии в неотклонённом их положении. Что Вам мешает установить заправку вне пределов охранной зоны?
Спасибо Михаил, завтра будим разбираться
Александр, советую ознакомиться вот с этими документами:
1. НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности
2. Свод правил СП 156.13130.2014 “Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности” (утв. приказом МЧС России от 5 мая 2014 г. № 221)
3. ПУЭ 7-я редакция.
В первых двух документах нормирование расстояний до линий электропередач, подстанций, трансформаторных подстанций рекомендуется устанавливать согласно ПУЭ. В ПУЭ смотрите пункт
2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.
Михаил, привет в том то и дело, что резервуары закопаны в 22,1 м от оси ВЛ 110, но МРСК требует не менее полуторакратной высоты опоры, высота опоры 25м., т.е. требуют 37,5м. , а у нас как раз от опоры до резервуаров 37,5м. НЕ СОГЛАСОВЫВАЮТ.Резервуары двухсотенные, ни где не могу найти требования по ним. Сейчас посмотрю, там где советуете.
Они требуют выполнение условия в п. 2.5.278, который я Вам привёл. Это расстояние должно соблюдаться во всех случаях.
Так на каком расстоянии от ЛЭП сделана установка: или ?
Уточните в МРСК, что конкретно их не устраивает, если расстояние всё же равно полуторократной высоте опоры.
Михаил, привет расстояние от оси ВЛ110 до подземных и двухстенных резервуаров 22,1 м. это их и не устраивает. Как быть не знаем.
Вот требование:
"Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры."
Расстояние от оси ВЛ до Вашего объекта должно быть 37,5 метров.
Думаю, придётся переносить резервуары. Если в МРСК не согласовывают размещение объекта, то ни завтра, ни через неделю их требование (справедливое) не изменится.
Спасибо, Михаил за помощь.