Тема: Как разместить МАЗС в охранной зоне ВЛ 110 кВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр
    Гость
    Михаил, привет в том то и дело, что резервуары закопаны в 22,1 м от оси ВЛ 110, но МРСК требует не менее полуторакратной высоты опоры, высота опоры 25м., т.е. требуют 37,5м. , а у нас как раз от опоры до резервуаров 37,5м. НЕ СОГЛАСОВЫВАЮТ.Резервуары двухсотенные, ни где не могу найти требования по ним. Сейчас посмотрю, там где советуете.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    МРСК требует не менее полуторакратной высоты опоры
    Они требуют выполнение условия в п. 2.5.278, который я Вам привёл. Это расстояние должно соблюдаться во всех случаях.

    Так на каком расстоянии от ЛЭП сделана установка:
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    резервуары закопаны в 22,1 м от оси ВЛ 110
    или
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    а у нас как раз от опоры до резервуаров 37,5м
    ?

    Уточните в МРСК, что конкретно их не устраивает, если расстояние всё же равно полуторократной высоте опоры.

  3. #3
    Александр
    Гость
    Михаил, привет расстояние от оси ВЛ110 до подземных и двухстенных резервуаров 22,1 м. это их и не устраивает. Как быть не знаем.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    это их и не устраивает
    Вот требование:

    "Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры."

    Расстояние от оси ВЛ до Вашего объекта должно быть 37,5 метров.

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Как быть не знаем.
    Думаю, придётся переносить резервуары. Если в МРСК не согласовывают размещение объекта, то ни завтра, ни через неделю их требование (справедливое) не изменится.