baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Критичная температура для автомата АВВ трех-полюсного.

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    Критичная температура для автомата АВВ трех-полюсного.

    Приветствую!
    Есть ребус интересный: стоит автомат 3-х полюсный АВВ S803C C100,
    нагрузка по каждой фазе в районе 80А практически постоянная, вопрос в следующем:
    открываю как-то щиток и в лицо ударило теплом, (даже жаром!). взял бесконтактный термометр,
    померил по всему корпусу автомата, максимальная температура 98 градусов цельсия,
    в одной точке, это место уже коричневое, по остальным местам около 50-60 градусов.
    Теперь вопрос: какая температура для него критичная, после которой он должен выключиться?
    как температура влияет на ток - пропускаемый через автомат?
    Нагрузка очень серьезная, перерыв, для смены автомата, практически не реально запросить, сильно много согласований требуется,
    я понимаю, что это неизбежно, но это вопрос времени. пока есть мысль снять с него часть нагрузки,
    может что и изменится...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Теперь вопрос: какая температура для него критичная, после которой он должен выключиться?
    Автомат отключится, когда ток превысит порог срабатывания теплового расцепителя. Это произойдёт при токе выше 1,13In, время отключения смотрите по время-токовой характеристике выключателя.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    как температура влияет на ток - пропускаемый через автомат?
    Предельная температура окружающей среды при эксплуатации автомата +60 градусов.

    Номинальный ток автомата указывается при температуре калибровки равной +30 градусов. При температуре +75 градусов номинальный ток, который способен пропустить автомат будет равен 83,5 Ампера. Для температур выше +75 производитель расчёты не делает.

    Допустимый нагрев жил кабеля в с изоляцией ПВХ составляет +70 градусов, при перегрузке +90 (аварийный режим). Сечение жил кабеля соответствует нагрузке? Не опасаетесь, что изоляция разрушится и случится пожар? Тогда ребус станет ещё интереснее. Автомат уже начал подгорать.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Нагрузка очень серьезная, перерыв, для смены автомата, практически не реально запросить, сильно много согласований требуется,
    Что значит нереально? У Вас вполне реальный аварийный режим. Или это интересный ребус и не более?

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    может что и изменится
    Проверьте состояние жил кабеля в месте подключения. Жилы многопроволочные? Наконечники установлены? Сопротивление изоляции кабеля проверьте. Не исключено, что его вместе с автоматом менять придётся.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проверьте состояние жил кабеля в месте подключения. Жилы многопроволочные? Наконечники установлены?

    АлексейФ, обратите внимание на эту цитату из ответа от Михаил_Д! Зачастую повышение температуры происходит из-за плохого контакта на зажимах в местах присоединения жил кабеля.

  4. #4
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Номинальный ток автомата указывается при температуре калибровки равной +30 градусов. При температуре +75 градусов номинальный ток, который способен пропустить автомат будет равен 83,5 Ампера. Для температур выше +75 производитель расчёты не делает.
    Оказывается брак встречается даже в АВВ, что крайне печально, тем не менее надо отдать ему должное, при температуре 98 градусов Цельсия автомат не "выбило" и он дождался своего часа замены на новый. Респект ему за это!

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Допустимый нагрев жил кабеля в с изоляцией ПВХ составляет +70 градусов, при перегрузке +90 (аварийный режим). Сечение жил кабеля соответствует нагрузке? Не опасаетесь, что изоляция разрушится и случится пожар? Тогда ребус станет ещё интереснее. Автомат уже начал подгорать.
    Сечение жил соответствует нагрузке хоть и с малым, но все же запасом, про возможный пожар - руководство в курсе и берет на себя ответственность, температура на клемах не превышает нормальную, греется исключительно корпус автомата.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Что значит нереально? У Вас вполне реальный аварийный режим. Или это интересный ребус и не более?
    Далеко не ребус Перерыв был заказан и дан в течении примерно двух недель, автомат выдержал этот промежуток времени, до его замены было принято решение разобрать корпус щита снять все возможные крышки и обеспечить ему принудительную искуственную вентиляцию.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проверьте состояние жил кабеля в месте подключения. Жилы многопроволочные? Наконечники установлены? Сопротивление изоляции кабеля проверьте. Не исключено, что его вместе с автоматом менять придётся.
    по итогам кабель в местах наконечников все же потемнел и задеревенел, не гнется и на ощупь - как моно-жила, хотя сам кабель многопроволочный. Сопротивление изоляции к сожалению проверить нечем. все отводящие кабели экстренно были заменены на большее сечение, клемы на автомате подтягиванию не поддались - были затянуты "мертво"

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Далеко не ребус Перерыв был заказан и дан в течении примерно двух недель, автомат выдержал этот промежуток времени, до его замены было принято решение разобрать корпус щита снять все возможные крышки и обеспечить ему принудительную искуственную вентиляцию.
    АлексейФ, по хорошему нужно снять осциллограмму на наличие гармоник в сети,если и этот ВА будет уходить в нагрев.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    по итогам кабель в местах наконечников все же потемнел и задеревенел, не гнется и на ощупь - как моно-жила, хотя сам кабель многопроволочный.
    Спешу Вас обрадовать - изоляция кабеля пришла в негодность!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения