Приветствую!
Есть ребус интересный: стоит автомат 3-х полюсный АВВ S803C C100,
нагрузка по каждой фазе в районе 80А практически постоянная, вопрос в следующем:
открываю как-то щиток и в лицо ударило теплом, (даже жаром!). взял бесконтактный термометр,
померил по всему корпусу автомата, максимальная температура 98 градусов цельсия,
в одной точке, это место уже коричневое, по остальным местам около 50-60 градусов.
Теперь вопрос: какая температура для него критичная, после которой он должен выключиться?
как температура влияет на ток - пропускаемый через автомат?
Нагрузка очень серьезная, перерыв, для смены автомата, практически не реально запросить, сильно много согласований требуется,
я понимаю, что это неизбежно, но это вопрос времени. пока есть мысль снять с него часть нагрузки,
может что и изменится...