Оказывается брак встречается даже в АВВ, что крайне печально, тем не менее надо отдать ему должное, при температуре 98 градусов Цельсия автомат не "выбило" и он дождался своего часа замены на новый. Респект ему за это!
Сечение жил соответствует нагрузке хоть и с малым, но все же запасом, про возможный пожар - руководство в курсе и берет на себя ответственность, температура на клемах не превышает нормальную, греется исключительно корпус автомата.
Далеко не ребусПерерыв был заказан и дан в течении примерно двух недель, автомат выдержал этот промежуток времени, до его замены было принято решение разобрать корпус щита снять все возможные крышки и обеспечить ему принудительную искуственную вентиляцию.
по итогам кабель в местах наконечников все же потемнел и задеревенел, не гнется и на ощупь - как моно-жила, хотя сам кабель многопроволочный. Сопротивление изоляции к сожалению проверить нечем. все отводящие кабели экстренно были заменены на большее сечение, клемы на автомате подтягиванию не поддались - были затянуты "мертво"