Можно ли для ввода в квартиру,от этажного щитка, использовать ПВ-3, на жилы одев гофру,или заложив в коробе???
Можно ли для ввода в квартиру,от этажного щитка, использовать ПВ-3, на жилы одев гофру,или заложив в коробе???
Виктор, открыто прокладывать кабель/провод по лестничным клеткам запрещено.
ПВ3 не имеет индекса НГ, а внутренние электросети должны выполняться кабелем/проводом не поддерживающим горение.
СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
1.От стороителей квартира, соединительные коробки(внутр) находяться на потолке,допускаеться ли так делать??? 2.Потолок будет гипрочный,электрики линии протянули в гофре,в штробы так-же в гофре,как положенно, но наставили коробок на потолке,соединения сделали Ваго,как типерь быть,пускай по новому делают монтаж, без коробок,или все соединения "проварить", на мои замечания сказали, что всегда так делают,и гарантию дают год,на монтаж.