    Виктор, открыто прокладывать кабель/провод по лестничным клеткам запрещено.
    ПВ3 не имеет индекса НГ, а внутренние электросети должны выполняться кабелем/проводом не поддерживающим горение.
    СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    ПВ3 не имеет индекса НГ, а внутренние электросети должны выполняться кабелем/проводом не поддерживающим горение.
    Если его в короб заложить с индексом НГ-так можно.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Если его в короб заложить с индексом НГ-так можно.
    Нет, нельзя, прокладывайте скрыто кабелем с индексом нг в гофре.