Нужно проложить 8 кабелей сечением 4х240 по территории промзоны , под асфальтом (65% трассы) , причем для 1 очереди нужны только 4 кабеля, а второй очереди может и не быть.
Поправьте, если я не права по поводу прокладки .
Вариант 1. Участки под дорогой проложить на глубине 1м с защитой ТАЦ 150.
Вариант 2. Проложить в ж/б лотках на глубине не менее 0.7м от крышки канала до покрытия дороги, защитив сверху дорожной плитой от продавливания.
Вариант 3. (на мой взгляд самый разумный) Устроить кабельную канализацию, только не блочную (бетонную)... Проложить от ТП до Здания 8-10 труб в один ряд ( 4-5 труб -500мм (между)-4-5 труб). Устроить колодцы на поворотах трассы.
Теперь сомненья:
-если делать из труб ДКС, могу ли положить небронированные кабели , например АВВГ 4х240, или все же правильнее и дешевле ТАЦ 150 и бронированные кабели?
- Есть ли стандартные колодцы для такого случая? Если нет то, просто кольца (1.5м или 2мм ) и крышки с люками? Но все это хозяйство под проезжей частью, через люк реально потом затащить бронированный 4х240?
Поделитесь своим мнением.



Ответить с цитированием

