Тема: Оформление Дефектной ведомости

  1. #1
    Дмтриий
    Гость

    Оформление Дефектной ведомости

    Полученные результаты,в ходе измерений, не удовлетворяют нормам, а именно сопротивление изоляции меньше допустимого. В протоколе сопротивления изоляции надо указывать эту линию,или же только в дефектной ведомости?

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Дмтриий Посмотреть сообщение
    Полученные результаты,в ходе измерений, не удовлетворяют нормам, а именно сопротивление изоляции меньше допустимого. В протоколе сопротивления изоляции надо указывать эту линию,или же только в дефектной ведомости?
    Ну в протоколе просто обязаны. Вы же там значения указываете и выводы делаете о соответствии нормативным требованиям (иначе зачем тогда протоколы нужны). Смотрите требования к оформлению протоколов (Приложение в ГОСТ Р 50571.16-07). Дефектная ведомость документ на самом деле ни где не регламентируемый (к счастью или сожалению до конца не ясно), так что дело ваше, что там писать. Я обычно пишу. Так сказать расписываю несоответствие, что не всегда позволяет сделать "сухая" форма протокола.

  3. #3
    Дмтриий
    Гость
    Как будет выглядеть заключение в таком случае?

  4. #4
    Vasiliy
    Гость
    А какая у вас форма протокола?
    Здесь, в самой крайней пишете "Не соответствует" в строке, где несоответствие.
    shbvkdjfhbvkjdhvf.jpg

    Здесь в конце, в заключении также пишете, что есть недостатки.
    shbvkdjfhbvkjdhvf2.jpg

  5. #5
    Дмтриий
    Гость
    Как будет правильно написать в конце?Соответствует?

  6. #6
    Vasiliy
    Гость
    Где в конце?

    А как же вы работаете то???

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Дмтриий, Вам же написал и показал Vasiliy, как заполняются протоколы. Какие ещё могут быть вопросы? Заполняйте в соответствии с примером, а в строке "Заключение" пишите "Соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭЭП за исключением: смотреть "Ведомость дефектов"."