Полученные результаты,в ходе измерений, не удовлетворяют нормам, а именно сопротивление изоляции меньше допустимого. В протоколе сопротивления изоляции надо указывать эту линию,или же только в дефектной ведомости?
Полученные результаты,в ходе измерений, не удовлетворяют нормам, а именно сопротивление изоляции меньше допустимого. В протоколе сопротивления изоляции надо указывать эту линию,или же только в дефектной ведомости?
Ну в протоколе просто обязаны. Вы же там значения указываете и выводы делаете о соответствии нормативным требованиям (иначе зачем тогда протоколы нужны). Смотрите требования к оформлению протоколов (Приложение в ГОСТ Р 50571.16-07). Дефектная ведомость документ на самом деле ни где не регламентируемый (к счастью или сожалению до конца не ясно), так что дело ваше, что там писать. Я обычно пишу. Так сказать расписываю несоответствие, что не всегда позволяет сделать "сухая" форма протокола.
Как будет выглядеть заключение в таком случае?
А какая у вас форма протокола?
Здесь, в самой крайней пишете "Не соответствует" в строке, где несоответствие.
shbvkdjfhbvkjdhvf.jpg
Здесь в конце, в заключении также пишете, что есть недостатки.
shbvkdjfhbvkjdhvf2.jpg
Как будет правильно написать в конце?Соответствует?
Где в конце?
А как же вы работаете то???
Дмтриий, Вам же написал и показал Vasiliy, как заполняются протоколы. Какие ещё могут быть вопросы? Заполняйте в соответствии с примером, а в строке "Заключение" пишите "Соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭЭП за исключением: смотреть "Ведомость дефектов"."