baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Электроснабжение таунхаусов

  1. #1
    Электричка
    Гость

    Электроснабжение таунхаусов

    Прошу поделиться знаниями или соображениями по теме. Поселок из таунхаусов (8-ми и 10-ти квартирные без подвала). Я планирую подключить по несколько домов шлейфом, т.е просчитать питающий кабель, далее поставить в торцах наружные шкафы для размещения электрооборудования данного дома-таунхауса. Вопросы такие: как запитывать отдельные квартиры? где организовать учет каждой квартиры? как быть с заземлением (общее или у каждой квартиры свое)? Может есть образец? Буду благодарна за участие!!!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Почему нет проекта электроснабжения посёлка? Кто занимается проектированием? Застройщик не знает, что такой проект необходим?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Я планирую подключить по несколько домов шлейфом
    Вы собираетесь щлейфовать РЕ-проводник? Опишите свою схему подключения щитов. Вы проектировщик? Может стоит спланировать подключение домов отдельной кабельной линией?
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    далее поставить в торцах наружные шкафы для размещения электрооборудования данного дома-таунхауса.
    А почему не додумались установить ВРУ на крыше дома? Может ознакомитесь с требованиями ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    как запитывать отдельные квартиры?
    От ВРУ отдельной линией. У Вас есть другие предложения? Думаете шлейфонуть? Не получится.
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    где организовать учет каждой квартиры?
    Устанавливайте приборы учёта в квартирных щитах, там где будет проходить граница балансовой и эксплуатационной ответственности.
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    как быть с заземлением (общее или у каждой квартиры свое)?
    Открываем ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    P.S. Может ответите на ряд вопросов?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Почему нет проекта электроснабжения посёлка? Кто занимается проектированием? Застройщик не знает, что такой проект необходим?

  4. #4
    Электричка
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы собираетесь щлейфовать РЕ-проводник? Опишите свою схему подключения щитов. Вы проектировщик? Может стоит спланировать подключение домов отдельной кабельной линией?

    А почему не додумались установить ВРУ на крыше дома? Может ознакомитесь с требованиями ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях.


    От ВРУ отдельной линией. У Вас есть другие предложения? Думаете шлейфонуть? Не получится.

    Устанавливайте приборы учёта в квартирных щитах, там где будет проходить граница балансовой и эксплуатационной ответственности.

    Открываем ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    P.S. Может ответите на ряд вопросов?
    Именно и надо выполнить наружные сети. Схема подключения шкафов шлейфом, как это делается в коттеджной застройке:кабель зашел в шкаф и "грубо говоря" с верхних клемм вводного автомата пошел на следующий шкаф. Но в частных домах индивидуальное заземление, а здесь как быть? Ведь если однажды разделили РЕN, то далее 5-ти (3-х) проводка. А подключать каждый таун отдельно немыслимое количество кабелей получиться! Вот я и спрашиваю, какой выход? Схема ЩР при запитке шлейфом?

  5. #5
    Электричка
    Гость
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Именно и надо выполнить наружные сети. Схема подключения шкафов шлейфом, как это делается в коттеджной застройке:кабель зашел в шкаф и "грубо говоря" с верхних клемм вводного автомата пошел на следующий шкаф. Но в частных домах индивидуальное заземление, а здесь как быть? Ведь если однажды разделили РЕN, то далее 5-ти (3-х) проводка. А подключать каждый таун отдельно немыслимое количество кабелей получиться! Вот я и спрашиваю, какой выход? Схема ЩР при запитке шлейфом?
    Надо зайти в ЩР-запитать его и пойти к следующему ЩР, а в этом и последующих ЩР выполнить общее заземление и разойтись на 8-10 квартир 5-ти жильными кабелями, организовав учет в квартирных щитках. Я и хочу понять момент прохода РЕN-проводника шлейфом...

  6. #6
    Электричка
    Гость
    Примерно как-то так, может есть лучше подробнее...Таун шлейф.pdf

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Схема подключения шкафов шлейфом, как это делается в коттеджной застройке
    Не шлейфом, а отдельным ответвлением от магистральной линии.
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    кабель зашел в шкаф и "грубо говоря" с верхних клемм вводного автомата пошел на следующий шкаф
    СП 31-110-2003
    8 СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
    8.1 Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники.
    Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического назначения.
    8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания.
    8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.


    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Но в частных домах индивидуальное заземление, а здесь как быть?
    Здесь так же у каждого ВРУ таунхауса свой контур заземления, я же дал Вам ссылку на требования ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Ведь если однажды разделили РЕN, то далее 5-ти (3-х) проводка.
    Вы ранее написали, что таунхаусы 8-ми и 10-ти квартирные. У каждого таунхауса будет свой вводно-распределительный щит. Питание данного щита необходимо осуществлять отдельной кабельной линией. На вводе в ВРУ Вы делите PEN на N и РЕ.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    А подключать каждый таун отдельно немыслимое количество кабелей получиться!
    Вы забываете о надёжности системы электроснабжения и применяете схему эконом-варианта. Таунхаус для малоимущих? Или таким образом решаете вопросы экономии расходов застройщика?
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Вот я и спрашиваю, какой выход? Схема ЩР при запитке шлейфом?
    Установите в проекте общий распределительный пункт, от которого будут запитываться здания таунхаусов отдельными кабельными линиями.
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Я и хочу понять момент прохода РЕN-проводника шлейфом
    Никаких шлейфов в PEN, только отдельным ответвлением.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Примерно как-то так, может есть лучше подробнее
    Очень опасная схема, так как существует большая вероятность ослабления контактного соединения PEN-проводника в шлейфе со всеми вытекающими последствиями. Результат один - погорят все таунхаусы.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Примерно как-то так, может есть лучше подробнее
    У Вас на схеме показано разделение PEN в щите ЩР1 на отдельной шине. Открываем ПУЭ, п. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    У Вас же разделение происходит на шине PEN. Это грубейшая ошибка проектировщика, который заставляет монтажника воплощать данные ляпы в жизнь.

  9. #9
    Электричка
    Гость
    Взгляните, пожалуйста, я подправила. По поводу магистральной схемы, дело в том, что действительно эконом-класс-6-10 кВт на квартиру (220В), таким образом один таун на 10 кв=36 кВт, а их на будет около тридцати, в том числе малоэтажные жилые дома на 12-15 квартир по 4.5кВт на каждую. Все это в радиусе 200-400м от ТП. Поэтому и планирую подклюсить на один кабель несколько таунов....ответвл ЩР.pdf

  10. #10
    Электричка
    Гость
    И еще вопрос, если два ШР с учетами стоят совсем рядом, можно ли выполнить для них одно общее заземление (В ШР приходит 4-х жильный, отходящие через счетчик уже 5-ти жильные)????

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения