Примерно как-то так, может есть лучше подробнее...Таун шлейф.pdf
Не шлейфом, а отдельным ответвлением от магистральной линии.
СП 31-110-2003
8 СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
8.1 Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники.
Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического назначения.
8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания.
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
Здесь так же у каждого ВРУ таунхауса свой контур заземления, я же дал Вам ссылку на требования ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Вы ранее написали, что таунхаусы 8-ми и 10-ти квартирные. У каждого таунхауса будет свой вводно-распределительный щит. Питание данного щита необходимо осуществлять отдельной кабельной линией. На вводе в ВРУ Вы делите PEN на N и РЕ.
Вы забываете о надёжности системы электроснабжения и применяете схему эконом-варианта. Таунхаус для малоимущих? Или таким образом решаете вопросы экономии расходов застройщика?
Установите в проекте общий распределительный пункт, от которого будут запитываться здания таунхаусов отдельными кабельными линиями.
Никаких шлейфов в PEN, только отдельным ответвлением.
Очень опасная схема, так как существует большая вероятность ослабления контактного соединения PEN-проводника в шлейфе со всеми вытекающими последствиями. Результат один - погорят все таунхаусы.
У Вас на схеме показано разделение PEN в щите ЩР1 на отдельной шине. Открываем ПУЭ, п. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
У Вас же разделение происходит на шине PEN. Это грубейшая ошибка проектировщика, который заставляет монтажника воплощать данные ляпы в жизнь.