baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Возможно ли добиться переноса ЛЭП?

  1. #1
    Иляна
    Гость

    Возможно ли добиться переноса ЛЭП?

    Добрый день!
    Около моего дома проходит ЛЭП. Недавно стали добавлять провода на неё. Очень волнует что так близко к дому, последнее время увеличилось количество заболевших с эндокринной системой и других заболеваний.
    1) Влияет ли это на здоровье?
    2) Как можно понять сколько там проходит напряжения?
    3) Возможно ли добиться переноса от нашего дома ЛЭП?
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Иляна Посмотреть сообщение
    1) Влияет ли это на здоровье?
    Вопрос неоднозначный. Почитайте статью на эту тему http://elektroas.ru/o-vrede-lep-na-organizm-cheloveka

    Цитата Сообщение от Иляна Посмотреть сообщение
    2) Как можно понять сколько там проходит напряжения?
    Это можно выяснить у владельца ЛЭП или в муниципальных органах, отвечающих за городскую инфраструктуру. Судя по фотографиям у Вас под окнами проходит ЛЭП с напряжением 150 - 220 кВ.

    Цитата Сообщение от Иляна Посмотреть сообщение
    3) Возможно ли добиться переноса от нашего дома ЛЭП?
    Для начала Ван необходимо выяснить два вопроса.

    1. Расстояние ЛЭП от Вашего дома. Каждая ЛЭП имеет охранную зону.

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН"

    Охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

    до 1 кВ - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

    1-20 кВ -10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

    35 кВ - 15 м

    110 кВ -20 м

    150, 220 кВ - 25 м

    300, 500, +/-400 кВ - 30 м

    750, +/-750 кВ - 40 м

    1150 кВ - 55 м;

    2. Проведите замеры параметров электрического поля в квартирах и на территории двора. Замеры могут провести сотрудники санэпидемстанции или независимой электролаборатории. В соответствии с СанПин 2.1.2.2645-10 значения должны соответствовать следующим показателям:

    6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц

    6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.

    6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).

    6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.

    6.4.2.4. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли.

    Если эти параметры у Вас выходят за рамки предельно допустимых, то Вы можете обратиться в органы технического надзора, прокуратуру и суд, чтобы решить вопрос о переносе ЛЭП на безопасное расстояние. В судебной практике такие случаи есть. После обращения жильцов в соответствующие органы выносились положительные решения в пользу граждан.

  3. #3
    Иляна
    Гость
    Спасибо!
    Надо измерить расстояние и прозвонить службы по замеру.
    Вы говорите что были случаи в судебной практике когда жители выиграли, а нет ли у вас случайно ссылок таких дел?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Иляна Посмотреть сообщение
    а нет ли у вас случайно ссылок таких дел?
    Посмотрите тему http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=1943. В ней есть ссылки на похожее дело и на сайт, где лежат решения судов.

  5. #5
    Иляна
    Гость
    Михаил, спасибо Вам!
    Ушла изучать материалы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения