-
Как рассчитать потребление электроэнергии?
Во избежание хищения электроэнергии, в гаражном кооперативе, с помощью клещей приходится контролировать потребление электроэнергии отдельных гаражей. Расчёт потребления однофазной линии понятен. Подскажите, как рассчитать трёхфазное потребление?
Знаток
В трёхфазной сети фазное напряжение Uф = 220 В, линейное Uл = 380 В.
Мощность (активная) при симметричной нагрузке рассчитывается так:
P = 3*Uф*I*cos(φ) или P = 1,73*Uл*I*cos(φ).
Для простоты расчёта и получения оценочного значения мощности примите cos(φ) = 1.
Если нагрузка несимметричная, то мощность рассчитывается как сумма мощностей в каждой фазе:
P = Ua*Ia* cos(φ1) + Ub*Ib* cos(φ2) + Uc*Ic* cos(φ3)
Здесь величина напряжения, разумеется, фазная (220 В).
Принято считать, что для переносного электроинструмента значение cos(φ) = 0,65
прочая информация
+ Ответить в теме
Ваши права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила сайта