baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как рассчитать потребление электроэнергии?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитать потребление электроэнергии?

    Во избежание хищения электроэнергии, в гаражном кооперативе, с помощью клещей приходится контролировать потребление электроэнергии отдельных гаражей. Расчёт потребления однофазной линии понятен. Подскажите, как рассчитать трёхфазное потребление?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    В трёхфазной сети фазное напряжение Uф = 220 В, линейное Uл = 380 В.

    Мощность (активная) при симметричной нагрузке рассчитывается так:

    P = 3*Uф*I*cos(φ) или P = 1,73*Uл*I*cos(φ).

    Для простоты расчёта и получения оценочного значения мощности примите cos(φ) = 1.

    Если нагрузка несимметричная, то мощность рассчитывается как сумма мощностей в каждой фазе:

    P = Ua*Ia* cos(φ1) + Ub*Ib* cos(φ2) + Uc*Ic* cos(φ3)

    Здесь величина напряжения, разумеется, фазная (220 В).

    Принято считать, что для переносного электроинструмента значение cos(φ) = 0,65

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения