Подскажите как правильно подключить машину контактной сварки МТ-125.
Напряжение питания 380в
Потребляемый ток 328А
Количество фаз 2
Максимальная мощность 125кВа
Какой кабель выбрать?По паспорту 95 квадратов на фазу.
Как быть с перекосом фаз?
Подскажите как правильно подключить машину контактной сварки МТ-125.
Напряжение питания 380в
Потребляемый ток 328А
Количество фаз 2
Максимальная мощность 125кВа
Какой кабель выбрать?По паспорту 95 квадратов на фазу.
Как быть с перекосом фаз?
Прошу прощения не 95,а 50 квадратов.
вы скорей всего ошиблись,количество фаз на такое оборудование должно быть 3ф, с фотографируйте клемник подключения.Количество фаз 2
сечение подключаемого кабеля выбираете как указанно в мануале(если длинна линии не +100500м)Прошу прощения не 95,а 50 квадратов.
[QUOTE=DIMA;16824]вы скорей всего ошиблись,количество фаз на такое оборудование должно быть 3ф, с фотографируйте клемник подключения.
сечение подключаемого кабеля выбираете как указанно в мануале(если длинна линии не +100500м)
ПАСПОРТ
Машина контактной сварки
2.1. Машина изготавливается в соответствии с заказом на питание от од-нофазной питающей сети одного из напряжений:
380 В при частоте 50 Гц;
4.6. Схема электрическая принципиальная и схема электрическая соеди-нений представлены на рис. 6 и рис. 7.
6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
6.3. К машине подвести:
- два провода однофазной сети переменного тока. Сечение каждого из подводящих проводов не менее 2 х 50 мм2;
- воздушную сеть давлением 617,4 кПа (6,3 кгс/см2);
- водопроводную сеть для охлаждения машины проточной водой (давле-ние воды в сети от 147 кПа (1,5 кгс/см2) до 294 кПа (3 кгс/см2);
- устройство для слива отработанной воды в канализацию;
- зануление (заземление).
Спасибо,Макс!
Об"ясните только,что значит"два провода однофазной сети".Я это понимаю как "ноль" и "фаза"(220в).,а если 380,то две фазы из трех.Или я что то не понимаю?
И на второй вопрос не ответили,что делать с перекосом фаз?
линейное фазное подключение 380в.Нет,не ошибся.Звонили производителю.Подключение к этим двум болтам,которые соединены с первичной обмоткой трансформатора
если длинна провода до 10м производите подключения кабелем как в мануале 2*50мм2, +земля сечением не меньше 16мм2 ,максимальный ток сварка использует в кратковременном импульсе.
это поможет частично но проблему не уберет.Перебирайте силовой щит и распределяйте равномерно нагрузку.
требуется ВРУ с большим запасом мощности и как вариант АФКУ.
Спасибо!А можно поподробнее про вариант АФКУ.Что это?