  1. #1
    SKYRAM
    Гость

    Подключить машину контактной сварки МТ-125

    Подскажите как правильно подключить машину контактной сварки МТ-125.
    Напряжение питания 380в
    Потребляемый ток 328А
    Количество фаз 2
    Максимальная мощность 125кВа

    Какой кабель выбрать?По паспорту 95 квадратов на фазу.
    Как быть с перекосом фаз?

  2. #2
    SKYRAM
    Гость
    Прошу прощения не 95,а 50 квадратов.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Количество фаз 2
    вы скорей всего ошиблись,количество фаз на такое оборудование должно быть 3ф, с фотографируйте клемник подключения.

    Прошу прощения не 95,а 50 квадратов.
    сечение подключаемого кабеля выбираете как указанно в мануале(если длинна линии не +100500м)

  4. #4
    SKYRAM
    Гость

    Нет,не ошибся.Звонили производителю.Подключение к этим двум болтам,которые соединены с первичной обмоткой трансформатора

    [QUOTE=DIMA;16824]вы скорей всего ошиблись,количество фаз на такое оборудование должно быть 3ф, с фотографируйте клемник подключения.


    сечение подключаемого кабеля выбираете как указанно в мануале(если длинна линии не +100500м)
    Изображения

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПАСПОРТ
    Машина контактной сварки
    2.1. Машина изготавливается в соответствии с заказом на питание от од-нофазной питающей сети одного из напряжений:
    380 В при частоте 50 Гц;
    4.6. Схема электрическая принципиальная и схема электрическая соеди-нений представлены на рис. 6 и рис. 7.



    6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
    6.3. К машине подвести:
    - два провода однофазной сети переменного тока. Сечение каждого из подводящих проводов не менее 2 х 50 мм2;

    - воздушную сеть давлением 617,4 кПа (6,3 кгс/см2);
    - водопроводную сеть для охлаждения машины проточной водой (давле-ние воды в сети от 147 кПа (1,5 кгс/см2) до 294 кПа (3 кгс/см2);
    - устройство для слива отработанной воды в канализацию;
    - зануление (заземление).

  6. #6
    SKYRAM
    Гость
    Спасибо,Макс!
    Об"ясните только,что значит"два провода однофазной сети".Я это понимаю как "ноль" и "фаза"(220в).,а если 380,то две фазы из трех.Или я что то не понимаю?
    И на второй вопрос не ответили,что делать с перекосом фаз?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от SKYRAM Посмотреть сообщение
    Об"ясните только,что значит"два провода однофазной сети".Я это понимаю как "ноль" и "фаза"(220в).,а если 380,то две фазы из трех.Или я что то не понимаю?
    Судя по аппарату защиты, то это две фазы из трёх.

    Цитата Сообщение от SKYRAM Посмотреть сообщение
    Прошу прощения не 95,а 50 квадратов.
    В соответствии с ПУЭ, таблицей 1.3.4, сечение проводника должно быть не менее 95 мм2.

    Цитата Сообщение от SKYRAM Посмотреть сообщение
    Какой кабель выбрать?
    ВВГнг 3х95

    Цитата Сообщение от SKYRAM Посмотреть сообщение
    что делать с перекосом фаз?
    Перебирайте силовой щит и распределяйте равномерно нагрузку.

  8. #8
    DIMA
    Гость
    Нет,не ошибся.Звонили производителю.Подключение к этим двум болтам,которые соединены с первичной обмоткой трансформатора
    линейное фазное подключение 380в.
    если длинна провода до 10м производите подключения кабелем как в мануале 2*50мм2, +земля сечением не меньше 16мм2 ,максимальный ток сварка использует в кратковременном импульсе.

  9. #9
    DIMA
    Гость
    Перебирайте силовой щит и распределяйте равномерно нагрузку.
    это поможет частично но проблему не уберет.
    требуется ВРУ с большим запасом мощности и как вариант АФКУ.

  10. #10
    SKYRAM
    Гость
    Спасибо!А можно поподробнее про вариант АФКУ.Что это?