Тема: Подключить машину контактной сварки МТ-125

Комбинированный просмотр

  1. #1
    SKYRAM
    Гость
    Прошу прощения не 95,а 50 квадратов.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Количество фаз 2
    вы скорей всего ошиблись,количество фаз на такое оборудование должно быть 3ф, с фотографируйте клемник подключения.

    Прошу прощения не 95,а 50 квадратов.
    сечение подключаемого кабеля выбираете как указанно в мануале(если длинна линии не +100500м)

  3. #3
    SKYRAM
    Гость

    Нет,не ошибся.Звонили производителю.Подключение к этим двум болтам,которые соединены с первичной обмоткой трансформатора

    [QUOTE=DIMA;16824]вы скорей всего ошиблись,количество фаз на такое оборудование должно быть 3ф, с фотографируйте клемник подключения.


    сечение подключаемого кабеля выбираете как указанно в мануале(если длинна линии не +100500м)
    Изображения

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Нет,не ошибся.Звонили производителю.Подключение к этим двум болтам,которые соединены с первичной обмоткой трансформатора
    линейное фазное подключение 380в.
    если длинна провода до 10м производите подключения кабелем как в мануале 2*50мм2, +земля сечением не меньше 16мм2 ,максимальный ток сварка использует в кратковременном импульсе.

прочая информация