Тема: Как разместить МАЗС в охранной зоне ВЛ 110 кВ?

  1. #1
    Александр
    Гость

    Как разместить МАЗС в охранной зоне ВЛ 110 кВ?

    подскажите пожалуйста опыт размещения МАЗС в охранной зоне ВЛ 110 кВ

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
    "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

    Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160)

    9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
    а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

    Ширина охранной зоны ЛЭП 110 кВ составляет 20 метров с каждой стороны от крайних проводов линии в неотклонённом их положении. Что Вам мешает установить заправку вне пределов охранной зоны?

  3. #3
    Александр
    Гость
    Спасибо Михаил, завтра будим разбираться

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Александр, советую ознакомиться вот с этими документами:

    1. НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности
    2. Свод правил СП 156.13130.2014 “Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности” (утв. приказом МЧС России от 5 мая 2014 г. № 221)
    3. ПУЭ 7-я редакция.

    В первых двух документах нормирование расстояний до линий электропередач, подстанций, трансформаторных подстанций рекомендуется устанавливать согласно ПУЭ. В ПУЭ смотрите пункт

    2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

    Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

  5. #5
    Александр
    Гость
    Михаил, привет в том то и дело, что резервуары закопаны в 22,1 м от оси ВЛ 110, но МРСК требует не менее полуторакратной высоты опоры, высота опоры 25м., т.е. требуют 37,5м. , а у нас как раз от опоры до резервуаров 37,5м. НЕ СОГЛАСОВЫВАЮТ.Резервуары двухсотенные, ни где не могу найти требования по ним. Сейчас посмотрю, там где советуете.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    МРСК требует не менее полуторакратной высоты опоры
    Они требуют выполнение условия в п. 2.5.278, который я Вам привёл. Это расстояние должно соблюдаться во всех случаях.

    Так на каком расстоянии от ЛЭП сделана установка:
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    резервуары закопаны в 22,1 м от оси ВЛ 110
    или
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    а у нас как раз от опоры до резервуаров 37,5м
    ?

    Уточните в МРСК, что конкретно их не устраивает, если расстояние всё же равно полуторократной высоте опоры.

  7. #7
    Александр
    Гость
    Михаил, привет расстояние от оси ВЛ110 до подземных и двухстенных резервуаров 22,1 м. это их и не устраивает. Как быть не знаем.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    это их и не устраивает
    Вот требование:

    "Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры."

    Расстояние от оси ВЛ до Вашего объекта должно быть 37,5 метров.

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Как быть не знаем.
    Думаю, придётся переносить резервуары. Если в МРСК не согласовывают размещение объекта, то ни завтра, ни через неделю их требование (справедливое) не изменится.

  9. #9
    Александр
    Гость
    Спасибо, Михаил за помощь.