baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Какая периодичность испытания автоматических выключателей?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какая периодичность испытания автоматических выключателей?

    Что делать, если в паспорте на автоматический выключатель не указана периодичность поверок, указана только первичная на заводе. Это значит он вечный? И можно не беспокоиться пока не сгорит здание? Как то попытался поискать в нормативно правовых изданиях периодичность проведения ППР (планово предупредительный ремонт) или даже ТО (Технический осмотр) и к моему глубочайшему удивлению обнаружил, что ППР и ТО скорее носят рекомендательный характер чем принудительный если о них не написано в паспорте изделия, причем у технического руководителя (допустим офиса) полностью развязаны руки, он может составлять график как ему захочется.
    Вопрос: А нужно ли проводить испытания (допустим в этом году) если в ПУЭ и ПТЭЭП ссылаются на проведения работ по графику ППР если у меня ближайший ремонт запланирован через 20 лет.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что делать, если в паспорте на автоматический выключатель не указана периодичность поверок, указана только первичная на заводе. Это значит он вечный? И можно не беспокоиться пока не сгорит здание?
    Беспокоится надо всегда. В руководстве по эксплуатации на автоматический выключатель указывается гарантийный срок эксплуатации, на него требуется ориентироваться с момента ввода автоматического выключателя в эксплуатацию и по истечении этого срока должны провести испытания или заменить электрооборудование на новое.

    ГОСТ Р 50030.1-2007. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования
    Приложение R (обязательное) Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики и требования национальных стандартов Российской Федерации на электротехнические изделия
    R.11 Изготовитель должен гарантировать соответствие аппаратов требованиям настоящего стандарта, а также стандартов и технических условий на аппараты конкретных серий и типов при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, устанавливаемых техническими условиями на аппараты конкретных серий и типов.
    Гарантийный срок эксплуатации аппаратов - не менее двух лет со дня ввода в эксплуатацию и устанавливается в технических условиях на аппараты конкретных серий и типов.


    ГОСТ 30011.1-2012. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования
    Приложение R (обязательное). Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики Таможенного союза и требования межгосударственных стандартов на электротехнические изделия
    R.11 Изготовитель должен гарантировать соответствие аппаратов требованиям настоящего стандарта, а также стандартов и технических условий на аппараты конкретных серий и типов при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, устанавливаемых техническими условиями на аппараты конкретных серий и типов.
    Гарантийный срок эксплуатации аппаратов - не менее двух лет со дня ввода в эксплуатацию и устанавливается в технических условиях на аппараты конкретных серий и типов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как то попытался поискать в нормативно правовых изданиях периодичность проведения ППР (планово предупредительный ремонт) или даже ТО (Технический осмотр) и к моему глубочайшему удивлению обнаружил, что ППР и ТО скорее носят рекомендательный характер чем принудительный если о них не написано в паспорте изделия, причем у технического руководителя (допустим офиса) полностью развязаны руки, он может составлять график как ему захочется.
    Здесь Вы ошибаетесь. В ПТЭЭП расписана ответственность должностного лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
    ПТЭЭП, п. 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
    содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);
    своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;
    подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;
    обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала;
    надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;
    охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала;
    охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;
    учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;
    представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;
    разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала;
    укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;
    учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению;
    проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии;
    выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

    1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
    организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
    организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;
    организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала;
    обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
    организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием;
    участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;
    контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
    обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок;
    организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций;
    обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
    В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.

    п. 1.2.9. За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут:
    руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;
    работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;
    работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта;
    руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;
    руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

    п. 1.2.10. Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
    Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

    п. 1.6.1. Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок.
    Ответственность за их проведение возлагается на руководителя
    .

    п. 1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.

    п. 1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической документации срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.
    Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических паспортах технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока последующего освидетельствования.
    Техническое освидетельствование может также производиться специализированными организациями.

    п. 3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
    Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

    п. 3.6.3. Для видов электрооборудования, не включенных в настоящие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и измерений параметров должен устанавливать технический руководитель Потребителя с учетом инструкций (рекомендаций) заводов-изготовителей.

    п. 3.6.4. Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-изготовителя.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А нужно ли проводить испытания (допустим в этом году) если в ПУЭ и ПТЭЭП ссылаются на проведения работ по графику ППР если у меня ближайший ремонт запланирован через 20 лет.
    Открываем обязанности, прописанные в ПТЭЭП, а затем смотрим Уголовный кодекс Российской Федерации:
    Статья 293. Халатность
    1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
    2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
    3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

    Для справки:

    Выключатели автоматические серии ВА57-43
    Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет со дня ввода выключателей в эксплуатацию, но не более 6-и лет с момента приемки выключателей ОТК предприятия-изготовителя.


    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРИЯ ВА11 - 29
    Руководство по эксплуатации
    5. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
    5.1. Средний срок службы устройства — 12 лет.
    5.2. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента приемки выключателей службой ОТК изготовителя.
    5.3. По истечении срока службы по п.5.1 допускается продолжение эксплуатации устройства при проведении его испытаний в соответствии с правилами, установленными для электроустановок потребителей.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Григорий, статья УК - это вершина деятельности "эффективных менеджеров". )))

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    у технического руководителя (допустим офиса) полностью развязаны руки
    Руководитель, у которого развязаны руки может начать свой путь к этой статье с маленьких тренировочных забегов в КоАП.

    КоАП РФ

    Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки

    Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

    Владелец предприятия или руководитель будет рад заплатить эту скромную сумму, но приостановление деятельности на 90 суток проделает в его кармане нехилую дырку. Технический руководитель лишится премии, а возможно, должности и места.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И можно не беспокоиться пока не сгорит здание?
    Конечно, можно. )))

    Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

    1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, -
    влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

    2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
    влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

    3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

    4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

    5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

    6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

    6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -
    влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
    (часть 6.1 введена Федеральным законом от 01.12.2012 N 212-ФЗ)

    7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

    8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

    В вышеописанных случаях технический руководитель может лишиться не только премии, должности и работы, владелец предприятия уже не будет рад, что легко отделался. Обратите внимание на п. 6.1. Организация лишится не только значительной суммы, но и сразу двух (как минимум) "крупных деятелей", которые пойдут в места не столь отдалённые по той самой статье 293 УК РФ или статье 219 этого же кодекса:

    Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности

    1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

    наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

    2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

    наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

    3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -
    наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Григорий, статья УК - это вершина деятельности "эффективных менеджеров". )))
    Привлекать к ответственности таких "эффективных менеджеров" надо почаще и статьи применять пожёстче, тогда порядка будет больше. И не давать "эффективным менеджерам" линять за бугор.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Полностью согласен.

  6. #6
    Иван
    Гость
    Большое спасибо за развёрнутый ответ многоуважаемые специалисты, но как известно дьявол кроется в деталях, а по этому хотелось бы по конкретней про пункты:
    п. 1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической документации срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.
    Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических паспортах технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока последующего освидетельствования.
    Техническое освидетельствование может также производиться специализированными организациями.

    На какой максимальный срок комиссия может продлить жизнь электрооборудования?

    п. 3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
    Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

    Периодичность капитального ремонта так как в Приложении 3 испытания автоматов привязано к капитальному ремонту или смотри паспорт (но мы все понимаем в какой стране живем и за чистую паспорта есть не все автоматические выключатели)?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
    На какой максимальный срок комиссия может продлить жизнь электрооборудования?
    Зависит от состояния электрооборудования на момент окончания гарантийного срока эксплуатации, режима эксплуатации электрооборудования и среднего срок службы в нормальных режимах работы. Если брать за основу, что средний срок службы устройства в нормальном режиме работы составляет 12 лет, а гарантийный срок эксплуатации не более 3-х лет, то я бы проводил испытания в период не реже 1 раза в 3 года.


    Цитата Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
    Периодичность капитального ремонта так как в Приложении 3 испытания автоматов привязано к капитальному ремонту или смотри паспорт
    Сопоставляем технические характеристики устройства с приложением 3 и режимом эксплуатации, а потом принимаем решение о периодичности испытаний.

    Цитата Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
    но мы все понимаем в какой стране живем
    Чем Вам Страна не угодила? "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".

    Цитата Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
    за чистую паспорта есть не все автоматические выключатели)?
    А кто виноват? Страна или "безОтветственное лицо"?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
    но мы все понимаем в какой стране живем и за чистую паспорта есть не все автоматические выключатели)?
    Страна - это мы с Вами. Да и ПТЭЭП писали не марсиане. Если бы Вам было всё равно, то не задавали бы вопросов. А раз задаёте, значит ещё в одном месте есть шанс порядок навести. ))) Для остальных предусмотрено вполне вероятное будущее, которое описано в первых двух ответах.

    Иван, Вы же читали ПТЭЭП. Главу 1.8. Техническая документация пропустили?

    1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:

    генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;

    утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;

    акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;

    исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;

    акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;

    технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;

    производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;


    должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и утверждаются руководителем Потребителя.

    Комплект указанной выше документации должен храниться у Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации устанавливается руководителем Потребителя.

    П. 1.8.1 универсален в том смысле, что содержит исчерпывающий список необходимой технической документации. Владельцы и руководство предприятия обязано иметь те виды документации на электроустановку, которая принадлежит им или находится в их распоряжении на иных основаниях. Термины "должно", "следует", "необходимо" трактуются как обязательность выполнения требований.

    1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.

    Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

    1.8.8. В случае изменения условий эксплуатации электрооборудования в инструкции вносятся соответствующие дополнения, о чем сообщается работникам, для которых обязательно знание этих инструкций, под роспись.
    Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.

    Цитата Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
    и за чистую паспорта есть не все автоматические выключатели
    В чём проблема с техническими паспортами на оборудование? Сайты производителей набиты документацией, контактная информация для всех форм и видов связи есть. Восстановить утерянную документацию на такие простые аппараты как автоматические выключатели не составляет никакой проблемы. Сложнее восстановить документацию на электроустановку, особенно в тех случаях, когда она велась как попало или не велась вовсе.

    В итоге владельцы или руководители различных объектов, зданий , сооружений и т.п. попадают на очень крупные расходы в связи с собственным разгильдяйством. Предложите своим менеджерам подсчитать расходы на штрафы, ремонты и потери от простоев оборудования и сотрудников в связи с авариями или иными проблемами в системе электроснабжения. Эти подсчёты они будут вести в понятных для них терминах и единицах измерения. От омов, вольтов и амперов они могут заскучать, а вот рубли, доллары и доля - в самый раз. ))) Метод работает, уверяю Вас.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В чём проблема с техническими паспортами на оборудование? Сайты производителей набиты документацией, контактная информация для всех форм и видов связи есть. Восстановить утерянную документацию на такие простые аппараты как автоматические выключатели не составляет никакой проблемы
    Процитирую Ивана:

    Цитата Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
    но как известно дьявол кроется в деталях
    Нежелание собственников выделять необходимые средства на эксплуатацию электроустановки в полном объёме и сокращение квалифицированного персонала, побуждает ответственных лиц выискивать пробелы в НТД и всячески уходить от прямых обязанностей, что зачастую заканчивается трагедией.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    побуждает ответственных лиц выискивать пробелы в НТД и всячески уходить от прямых обязанностей
    Безусловно, так. Я бы ещё добавил, что и должный надзор нередко отсутствует.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения