Страна - это мы с Вами. Да и ПТЭЭП писали не марсиане. Если бы Вам было всё равно, то не задавали бы вопросов. А раз задаёте, значит ещё в одном месте есть шанс порядок навести. ))) Для остальных предусмотрено вполне вероятное будущее, которое описано в первых двух ответах.
Иван, Вы же читали ПТЭЭП. Главу 1.8. Техническая документация пропустили?
1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:
генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;
утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;
акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;
технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;
производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и утверждаются руководителем Потребителя.
Комплект указанной выше документации должен храниться у Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации устанавливается руководителем Потребителя.
П. 1.8.1 универсален в том смысле, что содержит исчерпывающий список необходимой технической документации. Владельцы и руководство предприятия обязано иметь те виды документации на электроустановку, которая принадлежит им или находится в их распоряжении на иных основаниях. Термины "должно", "следует", "необходимо" трактуются как обязательность выполнения требований.
1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.
Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
1.8.8. В случае изменения условий эксплуатации электрооборудования в инструкции вносятся соответствующие дополнения, о чем сообщается работникам, для которых обязательно знание этих инструкций, под роспись.
Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.
В чём проблема с техническими паспортами на оборудование? Сайты производителей набиты документацией, контактная информация для всех форм и видов связи есть. Восстановить утерянную документацию на такие простые аппараты как автоматические выключатели не составляет никакой проблемы. Сложнее восстановить документацию на электроустановку, особенно в тех случаях, когда она велась как попало или не велась вовсе.
В итоге владельцы или руководители различных объектов, зданий , сооружений и т.п. попадают на очень крупные расходы в связи с собственным разгильдяйством. Предложите своим менеджерам подсчитать расходы на штрафы, ремонты и потери от простоев оборудования и сотрудников в связи с авариями или иными проблемами в системе электроснабжения. Эти подсчёты они будут вести в понятных для них терминах и единицах измерения. От омов, вольтов и амперов они могут заскучать, а вот рубли, доллары и доля - в самый раз. ))) Метод работает, уверяю Вас.