baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проверка знаний

  1. #1
    ольга
    Гость

    Проверка знаний

    Добрый день!Подскажите может быть организована комиссия на предприятии для проверки знаний из 5 человек с 3 группой(у всех 3 группа по эБ ,3 группа получена в Ростехнадзоре).ИЛИ Обязательно нужно включить ответственного за электрохозяйство с 4 группой в комиссию?
    У нас испытательная лаборатория,5 сотрудников получили 3 группу по ЭБ,а ответственного за электрохозяйство нет.никто не хочет идти на 4 группу.

    И Нужно ли потом ежегодно подтверждать 3 группу в Ростехнадзоре этим членам комиссии?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ольга Посмотреть сообщение
    ИЛИ Обязательно нужно включить ответственного за электрохозяйство с 4 группой в комиссию?
    ПТЭЭП:

    1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.

    Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.

    Цитата Сообщение от ольга Посмотреть сообщение
    никто не хочет идти на 4 группу.
    1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.

    Цитата Сообщение от ольга Посмотреть сообщение
    И Нужно ли потом ежегодно подтверждать 3 группу в Ростехнадзоре этим членам комиссии?
    1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:

    для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров — 1 раз в год;
    для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, — 1 раз в 3 года.

    1.4.21. Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой последней проверки знаний.

    1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.

    Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
    ___
    Не забывайте, что кроме периодической проверки знаний есть и внеочередная (п. 1.4.23).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ольга Посмотреть сообщение
    У нас испытательная лаборатория,5 сотрудников получили 3 группу по ЭБ,а ответственного за электрохозяйство нет
    Как получали свидетельство о регистрации электролаборатории и кто допускает к проведению испытаний сотрудников с 3 группой по электробезопасности?

    Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н
    ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
    XXXIX. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника
    39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
    Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.
    Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (далее - опытный работник).
    39.2. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду.
    Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал в соответствии с главой X Правил, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ.
    Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования должно оговариваться в строке "поручается" наряда.
    39.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

  4. #4
    ольга
    Гость
    Дело в том что я устроилась месяц назад как спец по охране труда у них уже было обучено 5 человек по электрике на 2 группу в Ростехнадзоре сейчас они хотят идти на 3 группу и в последствии в своей комиссии присваивать и подтверждать группы.лаборатория занимается испытанием электронных комплектующих (микросхемы различные)посоветуйте как нужно организовать обучение по электробезопасность и какие необходимы группы и кому?я планировала обучить начальника лаборатории на 4 гр и сделать его ответственным за электрохозяйство а остальные 5 человек с 3 группой будут в комиссии и в последствии эта комиссия будет присваивать работникам лаборатории 2 группу а потом 3 группу?скажите правильно ли ?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ольга Посмотреть сообщение
    посоветуйте как нужно организовать обучение по электробезопасность и какие необходимы группы и кому?
    Отправить будущих специалистов электролаборатории на обучение, а потом комплектовать бригады по 2 и более человек. В состав бригады в обязательном порядке должен входить специалист с группой не ниже 2.


    Цитата Сообщение от ольга Посмотреть сообщение
    я планировала обучить начальника лаборатории на 4 гр и сделать его ответственным за электрохозяйство
    Как Вы представляете себе работу электролаборатории, если в её составе недоученный персонал? Что они смогут обследовать? И потом надо помнить, что ни один вменяемых заказчик не допустит к своей электроустановке таких спецов.

    Цитата Сообщение от ольга Посмотреть сообщение
    скажите правильно ли ?
    Открывайте ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК от 24.07.2013 N 328н и внимательно изучайте их, тем более что Вы как специалист по охране труда обязаны знать эти правила наизусть.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения