Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При каком токе и за какое время срабатывает ВА47-63 3Р D32А? свыше часу 1,13In, до часу 1,45In, и 2,55In это до 1 минуты?
ВА 47-29 D32А.JPG
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При каком токе и за какое время срабатывает ВА47-63 3Р D32А? свыше часу 1,13In, до часу 1,45In, и 2,55In это до 1 минуты?
ВА 47-29 D32А.JPG
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				А сечение кабеля меняется, если меняется характеристика автомата? Какое сечение брать для D32?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Характеристика автоматического выключателя (буква) показывает диапазон токов мгновенного расцепления. Ток мгновенного расцепления - это минимальный электрический ток, вызывающий срабатывание автоматического выключателя без выдержки времени. Согласно ВТХ автомата (см. картинку) для автомата с характеристикой D этот диапазон токов составляет от 10 до 14 In. Чтобы подтвердить правильность выбранной характеристики необходимо рассчитать ожидаемый ток короткого замыкания или получить величину тока короткого замыкания путём измерений.
Максимальный ток нагрузки не должен превышать 32 Ампера. Сечение должно быть 6 кв. мм.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Для стандартной время-токовой зоны автоматического выключателя установлены следующие условные параметры:
- условное время, равное 1 ч для автоматических выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч – с номинальным током свыше 63 А;
- условный ток нерасцепления Int – электрический ток, который автоматический выключатель способен проводить условное время без расцепления: Int = 1,13 In;
- условный ток расцепления It – электрический ток, вызывающий расцепление автоматического выключателя в пределах условного времени: It = 1,45 In.
Вероятно, этот человек имеет в виду, что автоматический выключатель не сработает, если токи короткого замыкания будут невелики. Мгновенный расцепитель автомата с характеристикой D и номинальным током 32 Ампера отключит цепь при токе короткого замыкания выше, чем 320 Ампер. Рассчитайте ток короткого замыкания или сделайте измерение, тогда станет ясно, можно ли его устанавливать.