Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Характеристика автоматического выключателя (буква) показывает диапазон токов мгновенного расцепления. Ток мгновенного расцепления - это минимальный электрический ток, вызывающий срабатывание автоматического выключателя без выдержки времени. Согласно ВТХ автомата (см. картинку) для автомата с характеристикой D этот диапазон токов составляет от 10 до 14 In. Чтобы подтвердить правильность выбранной характеристики необходимо рассчитать ожидаемый ток короткого замыкания или получить величину тока короткого замыкания путём измерений.



Максимальный ток нагрузки не должен превышать 32 Ампера. Сечение должно быть 6 кв. мм.
А диапозон у теплового расцепителя будет у всех одинаковый: свыше часу 1,13In, до часу 1,45In, и 2,55In до 1 минуты ? Тут один из УК утверждает что нужно автомат С ставить а не Д, с характеристикой Д у вас говорит провод сгорит. Автомат сейчас D32, провод ПуГВнг-LS 1х6.