baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Какие предъявляются требования к контуру заземления?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какие предъявляются требования к контуру заземления?

    Хотелось бы узнать требования к «контуру защитного заземления» (черная металлическая полоса вдоль стены) в электрощитовой жилого здания:
    1) Размеры;
    2) Способы присоединения;
    3) Обязательно ли его замыкать по периметру помещения (или достаточно кинуть полосу вдоль двух стен, а дальше медным проводником).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    (черная металлическая полоса вдоль стены) в электрощитовой жилого здания
    Это элемент основной системы уравнивания потенциалов, а не контур заземления.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1) Размеры;
    Размер не имеет определяющего значения. Основное значение имеет величина сопротивления контура заземления.

    ПУЭ:

    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

    Из п. 1.7.103 следует, что при вводе в здание по ВЛ величина общего сопротивления заземлителей не должна превышать 10 Ом.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    3) Обязательно ли его замыкать по периметру помещения (или достаточно кинуть полосу вдоль двух стен, а дальше медным проводником)
    Повторюсь. Стальные полосы на стенах электрощитовой - это ОСУП. Контур заземления и система уравнивания потенциалов подключаются соответствующими проводниками к ГЗШ.

    Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.5.54-2011 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.

    Найдите книгу (есть в сети): Р.Н. КАРЯКИН НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Последнее издание - 4-е, но можно и более ранние изучить. В работе всё очень подробно изложено.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Р.Н. КАРЯКИН НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
    Здравствуйте! Подрядчик приварил горизонтальный заземлитель (полосу) к вертикальному (уголку) сверху а не сбоку. В данной литературе есть рисунок где указано соединение сбоку. Можно ссылаться нам на эту литературу? И может быть в какой то еще НТД написано и нарисовано это соединение?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Можно ссылаться нам на эту литературу?
    Можно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И может быть в какой то еще НТД написано и нарисовано это соединение?
    Посмотрите вот этот документ: Типовые строительные конструкции серии 5.407-155.94. Листы 65-67.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно.



    Посмотрите вот этот документ: Типовые строительные конструкции серии 5.407-155.94. Листы 65-67.
    Спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения