Это элемент основной системы уравнивания потенциалов, а не контур заземления.
Размер не имеет определяющего значения. Основное значение имеет величина сопротивления контура заземления.
ПУЭ:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Из п. 1.7.103 следует, что при вводе в здание по ВЛ величина общего сопротивления заземлителей не должна превышать 10 Ом.
Повторюсь. Стальные полосы на стенах электрощитовой - это ОСУП. Контур заземления и система уравнивания потенциалов подключаются соответствующими проводниками к ГЗШ.
Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.5.54-2011 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.
Найдите книгу (есть в сети): Р.Н. КАРЯКИН НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Последнее издание - 4-е, но можно и более ранние изучить. В работе всё очень подробно изложено.





Ответить с цитированием