    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Похоже, что они размножаются в геометрической прогрессии.
    Похоже. Попалась на глаза очередная книжица ещё одного "популяризатора". Издание 2013 года.

    Титульный лист!



    ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие знакомые буквы. Здесь пока вроде бы нормально:



    А вот следующая страница:



    Обратите внимание на фразу: "...согласно последним нормативным документам...".

    Вечная тема про УЗО, которое нельзя ставить в TN-C. Последних нормативных документов писатель и в глаза не видел.



    К концу "монографии" разум покидает автора окончательно. Решение, которое может убить, оказывается, надо предварительно согласовать!!!



    Тихий ужас!



    Это беда какая-то, когда без рецензии издают подобную жуткую писанину. Сограждане, не имеющие квалификации! Берегите себя, потратьте деньги на что-то более полезное и безопасное, чем бред, который наполняет книжицу.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это беда какая-то, когда без рецензии издают подобную жуткую писанину.
    Издателям наплевать на то, что там написано.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сограждане, не имеющие квалификации! Берегите себя
    "Книженция" полный отстой! Спасение утопающего - дело рук самого утопающего! Посему рекомендую обращаться к специалистам и не искать себе на голову приключений.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Издателям наплевать на то, что там написано.
    Да, им совершенно всё равно. Ответственности они ни за что не несут. Кто будет отвечать, если кто-то воспользуется идиотскими советами? Точно не издательство и не автор писанины, если "сделайсам", следуя его советам спалит дом или отправится на тот свет. Я не постигаю, кому может понадобиться подобная писанина. Человек хоть что-то понимающий в электрике наверняка заметит, что книжка - чистейшая чушь. Человек, который ничего не понимает, вряд ли решится на какие-то самостоятельные действия, если чувство самосохранения и здравого смысла его не оставило окончательно и бесповоротно. Совершенно непонятно есть ли чувство ответственности у авторов этой ерундистики. Являясь дилетантами они, тем не менее, берутся советовать другим дилетантам. Советы, зачастую, опасны для жизни.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    "Книженция" полный отстой!
    Станислав, история имеет продолжение. Чушь имеет свойство размножаться, так же как бактерии. Есть ещё одна книжка того же автора, которая выросла в объёме. Нетленка, которую я описал выше практически без изменения вошла в новое издание 2014 года. В новый "труд" вошло несколько новых глав. Если коротко, то впечатление следующее: автор не утруждал себя подготовкой текста и раздумьями над содержанием. Благо, разных рисунков и информации общего характера полно в интернете и каталогах производителей. В книжке отсутствие информативности и конкретики компенсируется довольно бессмысленными картинками в невероятных количествах. Опять же объём книжки увеличен, стало быть и цена подросла, что, конечно, хорошо. Автор доволен. Листая очередную "Главную книгу электрика" (именно так она и называется, скромно, надо сказать) почему-то вспомнился Буратино (автор) и мальчик (покупатель).

    "У Буратино даже похолодел нос — так ему хотелось попасть в театр.
    — Мальчик, в таком случае возьмите за четыре сольдо мою новую азбуку...
    — С картинками?
    — С ччччудными картинками и большими буквами.
    — Давай, пожалуй, — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре сольдо."

    Главное, конечно, в написании таких книжонок - количество сольдо, которые наивные мальчики выложат за разноцветные картинки. )))

    Кое что из "Главной книги электрика". )))



    ПУЭ и кабельно-проводниковая продукция. )))



    ГОСТы, ТУ и кабельно-проводниковая продукция. Всё ерунда, кроме пчёл. Назначение изделия вообще значения не имеет. )))



    Избранное из главы "Расчёт домашней сети". Краткое руководство, как быстренько и недорого сжечь дом. Вот результат тяжких раздумий, сложных расчётов и бессонных ночей, проведённых при написании главы.

    Для начала надо сделать вот это:



    Далее должна быть тонкая настройка и уточнение расчётов. )))



    В итоге получим вот это:



    И это:



    Неправильно рассчитав всё, что только можно, неплохо бы читателю предложить чудо-схему. Ну, просто, как один из вариантов, не подумайте плохого.



    Пояснения к схеме ошеломляют.



    ЕСКД в ТОПКУ!!!



    Приведённые здесь выдержки из книги лишь малая часть тарабарщины, которой набита "Главная книга электрика" объёмом без малого 212 страниц.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Приведённые здесь выдержки из книги лишь малая часть тарабарщины, которой набита "Главная книга электрика" объёмом без малого 212 страниц.
    Не думаю, что кто-то покупает эту "туалетную бумагу". Очень сложно несведущему обывателю осмыслить 212 страниц бреда. Эти бульварные буклеты рассчитаны на мастеров из ларца одинаковых с лица. А им всё одно - копать, носить, кидать.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Микола, хотелось бы надеяться, что не покупают. В аннотации замануха, как раз для обывателей. "Мастерам" читать некогда, они либо потребителей окучивают, либо книжки пишут. Автор, похоже, из них.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Нелепые, бесполезные и опасные советы из газеты Аргументы и Факты

    Мой папа боится пользоваться электрической косилкой и другой дачной техникой, предназначенной для работы на улице. Говорит, случайно что-нибудь отсыреет, электричество «пробьёт на землю» и кого-нибудь убьёт. Насколько он прав? Что надо знать об электробезопасности, приобретая подобную технику?

    Ваш папа прав: в сырую погоду на улице нельзя пользоваться электроприборами, работающими от сети 220 В.  Никакая бытовая техника не рассчитана на работу под дождём.

    В новых (в этих домах есть заземление) городских домах вместо основного защитного автомата на вводе в квартиру устанавливают устройство защитного отключения (УЗО) (уставка 300 мА, не спасёт). Оно имеет те же номиналы, что и обычные автоматы (разные номиналы и смысл этих номиналов разный). Такое же УЗО настоятельно рекомендуется (а заземление, в первую очередь, не рекомендуется?) и для любого частного дома. В случае пробоя в электроприборах это устройство отключает электричество (автоматически в трёх- пятипроводных сетях) и предотвращает смертельное поражение человека. Правда, удар током всё равно может быть весьма ощутимым и неприятным. (100%, если нет заземления.)

    Как правило, УЗО устанавливают первым (самая бестолковая схема), а за ним — отдельные защитные автоматы для разных линий электропитания (освещение, розетки, отдельная проводка для электроплиты и других мощных приборов, резервные розетки и т. п.).
    _____________________
    Нашему дачному домику уже более 50 лет. Электропроводка в нём проложена ещё при моём дедушке. Когда мы пытаемся одновременно включить два обогревателя или обогреватель и чайник, выбивает пробки. Что делать?
    ...
    Заменить защитный автомат на входе в дом на более мощный мало — надо обязательно поменять провода, подводящие электричество к дому, и хотя бы провода, идущие к розеткам. Перегрузка устаревшей проводки может привести к пожару.

    Для замены проводов, идущих к дому, необходимо пригласить специалиста. Он должен согласовать с вами номинал общего защитного автомата ( Согласовывать номинал надо в правлении и не специалисту, а владельцу участка.) на входе в ваш дом и необходимые характеристики подводящего кабеля (на эти факторы влияет максимальная нагрузка на сеть вашего посёлка). Для подключения от столба к дому желательно использовать медный провод сечением не менее 4 мм2, что позволит установить общий автомат на 25 или 32 А. (СИП зачем придумали? Советчик не в курсе?)
    ...
    Исправные провода освещения и осветительные приборы можно оставить, но желательно подключить их через дополнительный защитный автомат номиналом 6 А (он устанавливается после основного). Это те провода, которые дедушка проложил исправные?
    _____________________
    Как защитить электропроводку в квартире от случайного возгорания?

    1. Используйте приборы с учетом предельной нагрузки

    Возгорание может произойти из-за большой нагрузки на одну из розеток, а также при подключении приборов, которые превышают предельную нагрузку сети. Суммарная мощность приборов, которые можно одновременно подключить в одну розетку не должна превышать 1386 Вт. Поэтому не стоит подключать в одну розетку через разветвители и удлинители сразу несколько мощных агрегатов. Обращайте внимание, на какую мощность рассчитана розетка. Обычно розетки изготавливаются на ток в 6А (неужели?), что примерно соответствует приборам мощностью в 1,3кВт. Максимальный ток для двойной однофазной розетки составляет 16А. (есть и на 10 Ампер)
    ____________________
    Что делать, если в квартире поврежден кабель скрытой проводки?

    В случаях, когда в квартире или доме необходимо повесить картину, полку, ковер или что-либо еще, возникает необходимость в том, чтобы эту стену, собственно, просверлить, чтобы впоследствии закрепить на ней предмет. И в итоге может оказаться, что в нужном вам месте проходил кабель скрытой проводки, повреждение которого привело к печальным последствиям. В такой ситуации, естественно, лучше всего обращаться к электрику (здесь советчику надо было остановиться, но Остапа понесло). Но и понять, что конкретно произошло и какие действия последуют, лишним не будет. (А так не понятно, что повреждена линия?)

    Орешек знанья твёрд, но всё же
    мы не привыкли отступать!
    Нам расколоть его поможет
    киножурнал «Хочу всё знать!»


    При повреждении кабеля скрытой проводки необходимо выяснить, какая его часть вышла из строя (зачем?). Это может быть один из двух проводников (либо нулевой, либо фазный). (либо защитный, что не менее опасно. Линия работает, а защиты у части розеток нет и не заметите сразу.) Если вы повредили проводку, например, прибивая картину к стене, то, скорее всего, поврежденный участок находится в месте отверстия или рядом, что логично (например, в метре от отверстия, логично ). Если вы сделали несколько отверстий, то определить место повреждения будет сложнее.

    Первый шаг
    При обрыве скрытой проводки нужно проверить, поступает ли напряжение на счетчик (А свет в другом помещении квартиры включить, например?). Для этого нужно отключить автоматы (и вводной тоже? Тогда напряжение в квартире везде будет равно нулю.)в электрощите и при помощи тестера измерить напряжение на контактах счетчика (гениальная рекомендация. Человек не знает, что зажимы счётчика под крышкой, которая опломбирована? Если счётчик работает, то это никак невозможно увидеть, не влезая в него? ). Если напряжения нет, то проблема в доме. (Проблема в башке советчика.)

    Сначала надо отключить напряжение. Потом — выяснить, какая конкретно часть проводки перестала работать (а как? В дырочку посмотреть?). Как правило, выходит из строя не вся проводка, а одна или несколько ламп или розеток. Если повреждена одна или несколько розеток, то с помощью индикатора нужно выяснить, есть ли на них «фаза». (так напряжение-то советчик снял!) Если есть, то повреждена нулевая жила. Если «фазы» нет — то, соответственно, фазная. (И это меняет всё!!! )

    Если перебит фазный провод, то вас может ударить током (может): все металлические элементы (элементы чего?) могут оказаться под напряжением (почему?). Отключив предварительно напряжение, нужно убрать металлические элементы интерьера (Обязательно снимите люстру и украшения с жены! В квартирах металлических элементов обычно больше, чем на броненосце. А как далеко надо убрать?) и строительные детали (их лучше совсем выбросить, от греха). Если перебитым оказался нулевой проводник, необходимо отключить автоматический выключатель, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Хуже дурака может быть только дурак с инициативой.
    ...
    После обнаружения поврежденного участка нужно заменить проводку полностью или частично, это уже зависит от ситуации. Скорее всего, придется штробить стену (Скорее всего, да, но можно попробовать заклинания). Специалисты говорят, что расчищать штробу нужно примерно на 15 сантиметров от поврежденного места в каждую сторону. Затем кабель помещается в ответвительную коробку, ее нужно закрыть, а затем можно штукатурить стену и заново клеить обои. Всё гениальное - просто! Если есть непреодолимое желание сделать дыру в стене, то так и поступайте. "Специалисты" забыли сообщить каких размеров коробка, в частности, её глубина. В неё надо просто поместить провода или что-то ещё сделать надо? Заштукатуривать коробку нельзя, места контактных соединений должны быть доступны для осмотра. Всё у Вас получится. Вместо картины на стене будет крышка распаячной коробки.

    Надо для советчиков придумать статью "Причинение добра" с какими-нибудь внушительными денежными санкциями. Может быть чем-нибудь полезным займутся?

  7. #7
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нелепые, бесполезные и опасные советы из газеты Аргументы и Факты
    Надо для советчиков придумать статью "Причинение добра" с какими-нибудь внушительными денежными санкциями. Может быть чем-нибудь полезным займутся?
    А ведь многие читают это и верят) У нас на работе часто возникают споры когда в инете ищем какую-нибудь техническую информацию, кто-нибудь находит, читает и потом рассказывает мне как правильно делать. И разубедить человека очень сложно, хотя я сейчас уже и не пытаюсь, просто говорю что статью писали идиоты, без технического образования, которые только лампочку вкручивать научились. А вообще статья смешная, интересно, в советское время допускали подобных идиотов отвечать в газетах на технические вопросы?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    кто-нибудь находит, читает и потом рассказывает мне как правильно делать.
    Есть нормативно-техническая документация. Пусть там читают, если способны.

    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    интересно, в советское время допускали подобных идиотов отвечать в газетах на технические вопросы?
    Всякое бывало. В газетах, конечно, такого не писали. Аргументы и Факты, как издание, впервые появилось как еженедельное приложение общества "Знание". Во что теперь это превратилось сами видите.

    В те времена всё-таки стремились сведения получать от информированных людей и специалистов, а не от прохожих. Была очень качественная отраслевая периодическая литература. Журнал "Вестник Электропромышленности", например, выпускался с 1930 года. В 1963 году он стал называться "Электротехника". Под таким названием он и сейчас издаётся. Есть ещё целый ряд профессиональных изданий. Профессиональной литературы было в изобилии: справочники, литература по электроэнергетике, электротехнике, электроснабжению, сетям, светотехнике и т.д.

    В популярных журналах попадались любопытные рубрики. Например, в журнале "Наука и жизнь" была маленькая страничка, которая называлась, кажется, "Маленькие хитрости. Домашнему мастеру". Популярная была вещь и откровенную ахинею там не печатали. Среди людей любопытная байка гуляла: какой-то японец, производивший малярные кисти, почитал эту рубрику и стал миллионером. Так что полезные советы давали.

    В быту такая бредятина не распространялась массово. Можно заниматься популяризацией науки, например, но заниматься популяризацией, скажем, электромонтажа - нонсенс. Была в огромном количестве учебная литература для ПТУ и техникумов. Понять то, что там написано несложно. Так что получить представление о предмете у людей возможность была, если, конечно, они хотели такую информацию получить. Кстати, выпускались (иногда сериями) книги для неспециалистов в области строительства, электроснабжения и т.д. Качество материала было очень высокое, потому что писали эти книги профессионалы на доступном дилетантам языке. Издательства (государственные) не стали бы выпускать специализированную литературу, если бы не убедились в компетентности автора. Сейчас, наоборот, такие книги пишут дилетанты, которые даже базовыми знаниями не обладают. Т.е. одни люди советуют другим людям делать то, чего сами, по большому счёту, не умеют. Причём, получают за это деньги. Получается как в игре про испорченный телефон: один не знает, что пишет, другой не знает, что читает и не в состоянии адекватно оценить написанное. Что в итоге осядет в голове читателя - неведомо. Образцы такого творчества в этой теме Вы имеете возможность оценить.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В те времена всё-таки стремились сведения получать от информированных людей и специалистов, а не от прохожих. Была очень качественная отраслевая периодическая литература. Журнал "Вестник Электропромышленности", например, выпускался с 1930 года. В 1963 году он стал называться "Электротехника". Под таким названием он и сейчас издаётся. Есть ещё целый ряд профессиональных изданий. Профессиональной литературы было в изобилии: справочники, литература по электроэнергетике, электротехнике, электроснабжению, сетям, светотехнике и т.д.
    Куда все подевалось? Почему сейчас все на таком низком уровне? Менеджер?

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    называться "Электротехника"
    Нужно подписку оформлять? Есть в электронном виде? Любопытно почитать.