baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Можно ли использовать провод вместо кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alkhr
    Гость

    Вопрос Можно ли использовать провод вместо кабеля?

    Ситуация следующая: надо установить четырехполюсную розетку для подключения насоса. Требования заказчика, дословно: "розетки подключить проводом 4х2,5". На складе из наиболее подходящего имеется только ПВ1-1х2,5 и ВВГнгLS-5х2,5, (заказ срочный и покупать где то 4-х жильный кабель нет времени). Допустимо ли проложить от автомата до розетки 4 одножильных провода или кабель 5-ти жильный (но задействовать только 4 его жилы) соответствующего сечения.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    надо установить четырехполюсную розетку для подключения насоса.
    Как будет выполнена электропроводка? Скрытая или открытая? Что за помещение, в котором собираетесь устанавливать розетку? Из какого материала изготовлены конструкции стен, по которым будет осуществляться прокладка электропроводки?

  3. #3
    Alkhr
    Гость
    проводка открытая в кабель-канале, стены плитный ЛДСП, помещение насосная

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    На складе из наиболее подходящего имеется только ПВ1-1х2,5 и ВВГнгLS-5х2,5
    В Вашем случае необходимо проложить кабелем ВВГнг-LS.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    кабель 5-ти жильный (но задействовать только 4 его жилы) соответствующего сечения
    А почему задействуете только 4 жилы? А заземляющий проводник?

  5. #5
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В Вашем случае необходимо проложить кабелем ВВГнг-LS.

    А почему задействуете только 4 жилы? А заземляющий проводник?
    4-х полюсная розетка (имеется ввиду 3 фазы и земля, сорри если может не правильно выразился). Насос = 3 фазный движок, подключается без нуля.

  6. #6
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    4-х полюсная розетка (имеется ввиду 3 фазы и земля, сорри если может не правильно выразился). Насос = 3 фазный движок, подключается без нуля.
    Так как векторная сумма фазных токов равена=0 и в нулевом проводнике тока не будет.
    Я тоже больше склоняюсь на кабель (но не даёт мне покоя эта нулевая свободная жила... Допустимо ли оставить её свободной?)
    Если допускается, то по возможности дайте ссылочку на документ.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    имеется ввиду 3 фазы и земля
    Тогда все в норме.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    Я тоже больше склоняюсь на кабель (но не даёт мне покоя эта нулевая свободная жила... Допустимо ли оставить её свободной?)
    Свободный проводник подключите с одной стороны к шине РЕ, а другой конец можно присоединить к зажиму РЕ или оставить свободным.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    Если допускается, то по возможности дайте ссылочку на документ.
    Запретов нет.

  8. #8
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Тогда все в норме.

    Свободный проводник подключите с одной стороны к шине РЕ, а другой конец можно присоединить к зажиму РЕ или оставить свободным.

    Запретов нет.

    спасибо!!!!!!!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения