baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Можно ли использовать провод вместо кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В Вашем случае необходимо проложить кабелем ВВГнг-LS.

    А почему задействуете только 4 жилы? А заземляющий проводник?
    4-х полюсная розетка (имеется ввиду 3 фазы и земля, сорри если может не правильно выразился). Насос = 3 фазный движок, подключается без нуля.

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    4-х полюсная розетка (имеется ввиду 3 фазы и земля, сорри если может не правильно выразился). Насос = 3 фазный движок, подключается без нуля.
    Так как векторная сумма фазных токов равена=0 и в нулевом проводнике тока не будет.
    Я тоже больше склоняюсь на кабель (но не даёт мне покоя эта нулевая свободная жила... Допустимо ли оставить её свободной?)
    Если допускается, то по возможности дайте ссылочку на документ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    имеется ввиду 3 фазы и земля
    Тогда все в норме.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    Я тоже больше склоняюсь на кабель (но не даёт мне покоя эта нулевая свободная жила... Допустимо ли оставить её свободной?)
    Свободный проводник подключите с одной стороны к шине РЕ, а другой конец можно присоединить к зажиму РЕ или оставить свободным.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    Если допускается, то по возможности дайте ссылочку на документ.
    Запретов нет.

  4. #4
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Тогда все в норме.

    Свободный проводник подключите с одной стороны к шине РЕ, а другой конец можно присоединить к зажиму РЕ или оставить свободным.

    Запретов нет.

    спасибо!!!!!!!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения