    На каком расстоянии должна проходить ВЛ?

    На каком расстоянии от жилого дома и на какой высоте от земли должна проходить линия 0,4 кВ с неизолированным проводом? Линия ввода в соседний дом проходит через мой участок, причиняя неудобства, при этом обременения на нее в свидетельстве о праве собственности на землю нет.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На каком расстоянии от жилого дома
    ПУЭ, 2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,5 м - до балконов, террас и окон;
    1,0 м - до глухих стен.
    Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    на какой высоте от земли должна проходить линия 0,4 кВ с неизолированным проводом?
    ПУЭ, 2.4.55. Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Линия ввода в соседний дом проходит через мой участок, причиняя неудобства, при этом обременения на нее в свидетельстве о праве собственности на землю нет.
    Обращайтесь с претензией в энергоснабжающую компанию, а если не поможет, то сразу в суд.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Скорее всего в данном случае необходимо применять Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
    Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
    Охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
    1. Проектный номинальный класс напряжения, (до 1 кВ) - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий).

    Так как у Вас обременения (сервитут) нет, то ВЛ вне закона, то есть установлена без соответствующего оформления.
    Ознакомьтесь с темой Собственник и балансодержатель - чьи же все таки столбы?

  4. #4
    Иван
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Линия ввода в соседний дом проходит через мой участок
    Вероятнее имеется ввиду ввод в дом соседа, т.е. пролёт без подставной опоры. Который выполнен некорректно и спуск с опоры по диагонали проходит к соседу над Вашим участком. необходимо обратиться в энергоснабжающую компанию (не в сбыт, а в сетевую) для переустройства ввода в дом соседа. Ввод сделают кабельный без захода на Ваш участок или установят подставную опору. В претензии напишите необходимость в ответе указать дату устранения. Вероятнее всего это будет в следующем календарном году (планово). Если Вас что нибудь не устроит, то уже после ответа из сетевой компании пишите в прокуратуру (суд здесь ничем не поможет). В заявлении лучше ещё указать что качество электроэнергии не соответствует ГОСТ. Она выпишет предписание об устранении отклонения. Но при таком развитии процесса будьте готовы к приходу рейда по выявлению безучётного потребления со стороны сетевой компании.