Тема: Допускается ли ремонт кабельной линии?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Юрий
    Гость

    Допускается ли ремонт кабельной линии?

    Допускается ли ремонт новой кабельной линии (кабель 10 кВ сшитый полиэтилен 1х300), если повреждена верхняя оболочка? Например, с помощью термоусадки.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Можете отремонтировать кабель при помощи термоусаживаемой ленты (ТЛК-10) с клеевым подслоем.
    1. Предназначена для изоляции и защиты мест соединений электротехнических шин, для ремонта повреждений изоляции кабеля и изоляции термоусаживаемых муфт напряжением до 10 кВ
    2. Материал устойчив к явлению трекинга и ультрафиолетовому излучению
    3. Обладает высокой электрической прочностью
    4. Внутренняя сторона ленты имеет клеевой подслой, который расплавляется при усадке и обеспечивает герметичность изолирующего контура
    5. Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания
    6. При монтаже рекомендована обмотка внахлест с заходом в половину ширины ленты и постепенным прогревом витков до выступления клея по краю ленты. Для фиксации последнего витка применяется стеклотканевая изолента, которая по окончании монтажа удаляется.

  3. #3
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Можете отремонтировать кабель при помощи термоусаживаемой ленты (ТЛК-10) с клеевым подслоем.
    Одно уточнение: не противоречит ли ремон каким-либо НТД? Ведь кабель-то новый.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    не противоречит ли ремон каким-либо НТД? Ведь кабель-то новый
    Не противоречит. Установка ремонтной муфты не противоречит действующим требованиям, главное, чтобы изоляция ремонтной муфты имела изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.