Можете отремонтировать кабель при помощи термоусаживаемой ленты (ТЛК-10) с клеевым подслоем.
1. Предназначена для изоляции и защиты мест соединений электротехнических шин, для ремонта повреждений изоляции кабеля и изоляции термоусаживаемых муфт напряжением до 10 кВ
2. Материал устойчив к явлению трекинга и ультрафиолетовому излучению
3. Обладает высокой электрической прочностью
4. Внутренняя сторона ленты имеет клеевой подслой, который расплавляется при усадке и обеспечивает герметичность изолирующего контура
5. Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания
6. При монтаже рекомендована обмотка внахлест с заходом в половину ширины ленты и постепенным прогревом витков до выступления клея по краю ленты. Для фиксации последнего витка применяется стеклотканевая изолента, которая по окончании монтажа удаляется.