Тема: Реализация ДСУП

Комбинированный просмотр

  1. #1
    MikeD
    Гость

    Реализация ДСУП

    Делается ДСУП на участке, где имеется четыре постройки. Ввод с ВЛ во ВРУ сделан в одной из них (есть система повторного заземления), к остальным постройкам идут подземные групповые линии со основного щитка. Наибольшее расстояние между ВРУ и щитками в постройках - 25 м. ДСУП выполняется кабелем ПВ-1 6 кв.мм (от шины РЕ в щитках до шины в КУП), локальные заземляющие проводники -ПВ-1 4 кв. мм.

    Есть ли принципиальная разница между кабелями одинакового сечения ПВ-1 и ПВ-3?
    КУП необходимо ставить отдельную для каждого ввода?
    Можно ли объединять заземляющие проводники от разных вводов в одной КУП?
    Надо (можно ли) ли объединять КУП между собой проводником или их необходимо независимо подключать к основной шине заземления?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Делается ДСУП на участке, где имеется четыре постройки.
    Для каждой постройки необходимо организовать основную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Есть ли принципиальная разница между кабелями одинакового сечения ПВ-1 и ПВ-3?
    На многожильные проводники ПВ3 потребуется устанавливать наконечники.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    КУП необходимо ставить отдельную для каждого ввода?
    Для каждого здания требуется установить свой контур заземления и выполнить повторное заземление РЕ-проводника на вводе.

  3. #3
    MikeD
    Гость
    Иными словами, согласно п. 7.1.87 требуется реализовать СУП в каждой постройке, при этом сделав контур заземления для каждой же постройки, а не один на четыре, как сейчас. Далее, все контуры заземления надо будеть соединить между собой. Я ничего не попутал?

    Попутно ещё один вопрос. Где-то попались на глаза рекомендации по заземлению розеток. В частности советуют подключать розетки двухжильным кабелем, а заземление делать отдельным кабелем и подключать его непосредственно к колодке в КУП. Если я правильно понимаю, такая схема работоспособна, но в тех случаях, если нет системы TN-C-S.

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    В частности советуют подключать розетки двухжильным кабелем, а заземление делать отдельным кабелем и подключать его непосредственно к колодке в КУП
    При TN-C-S, от щита к розетке прокладываете 3*2,5мм2+ от КУП жилу РЕ, подключаете в розетку, получаеться 2 жилы РЕ.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, такая схема работоспособна, но в тех случаях, если нет системы TN-C-S.
    Это не понятно.

  5. #5
    MikeD
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Это не понятно.
    И я не понял, если честно. Просто наткнулся на такое вот описание:

    Делается ДСУП с помощью специального медного проводника в жёлто-зелёной изоляции сечением не менее 4 мм2. Всё оборудование параллельно соединяется этим проводником (каждый проводник на отдельную клемму) на клеммной колодке в Коробке Уравнивания Потенциалов (КУП). Надо заметить, что нулевые защитные проводники от электрооборудования и розеток в помещениях, охваченных ДСУП, подключаются именно к ДСУП проводом не менее 2.5 мм2 (ПВ1- 1×2.5). Поэтому к розеткам в таких помещениях не требуется тянуть трёхпроводный кабель (с нулевым защитным проводником). От щитка тянется двухпроводный кабель к розеткам (для однофазной сети) и отдельный проводник ДСУП (ПВ1-1×6).

    Возможно, советы самоделкиных, но что есть, то есть.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 07.06.2012 в 16:39.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Иными словами, согласно п. 7.1.87 требуется реализовать СУП в каждой постройке, при этом сделав контур заземления для каждой же постройки, а не один на четыре, как сейчас.
    Всё правильно, но объединять в Вашем случае не обязательно, так как это разные строения.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    В частности советуют подключать розетки двухжильным кабелем
    На этот счет есть требования ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    а заземление делать отдельным кабелем и подключать его непосредственно к колодке в КУП.
    Дополнительная система уравнивания потенциалов не может отменять основную систему, она дополняет и тем самым повышает электробезопасность.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, такая схема работоспособна, но в тех случаях, если нет системы TN-C-S.
    Такая схема, которую Вам предложили, не соответствует действующим требованиям.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При TN-C-S, от щита к розетке прокладываете 3*2,5мм2+ от КУП жилу РЕ, подключаете в розетку, получаеться 2 жилы РЕ.
    Согласен полностью с Виктором.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Просто наткнулся на такое вот описание
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Возможно, советы самоделкиных, но что есть, то есть.
    Без комментариев. Люди сами не понимают, что советуют.

  7. #7
    MikeD
    Гость
    Спасибо за разъяснения. Способ заземления розеток меня сразу привёл в недоумение.