И я не понял, если честно. Просто наткнулся на такое вот описание:
Делается ДСУП с помощью специального медного проводника в жёлто-зелёной изоляции сечением не менее 4 мм2. Всё оборудование параллельно соединяется этим проводником (каждый проводник на отдельную клемму) на клеммной колодке в Коробке Уравнивания Потенциалов (КУП). Надо заметить, что нулевые защитные проводники от электрооборудования и розеток в помещениях, охваченных ДСУП, подключаются именно к ДСУП проводом не менее 2.5 мм2 (ПВ1- 1×2.5). Поэтому к розеткам в таких помещениях не требуется тянуть трёхпроводный кабель (с нулевым защитным проводником). От щитка тянется двухпроводный кабель к розеткам (для однофазной сети) и отдельный проводник ДСУП (ПВ1-1×6).
Возможно, советы самоделкиных, но что есть, то есть.
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 07.06.2012 в 16:39.
Всё правильно, но объединять в Вашем случае не обязательно, так как это разные строения.
На этот счет есть требования ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Дополнительная система уравнивания потенциалов не может отменять основную систему, она дополняет и тем самым повышает электробезопасность.
Такая схема, которую Вам предложили, не соответствует действующим требованиям.
Согласен полностью с Виктором.
Без комментариев. Люди сами не понимают, что советуют.