Тема: Реализация ДСУП

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    В частности советуют подключать розетки двухжильным кабелем, а заземление делать отдельным кабелем и подключать его непосредственно к колодке в КУП
    При TN-C-S, от щита к розетке прокладываете 3*2,5мм2+ от КУП жилу РЕ, подключаете в розетку, получаеться 2 жилы РЕ.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, такая схема работоспособна, но в тех случаях, если нет системы TN-C-S.
    Это не понятно.

  2. #2
    MikeD
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Это не понятно.
    И я не понял, если честно. Просто наткнулся на такое вот описание:

    Делается ДСУП с помощью специального медного проводника в жёлто-зелёной изоляции сечением не менее 4 мм2. Всё оборудование параллельно соединяется этим проводником (каждый проводник на отдельную клемму) на клеммной колодке в Коробке Уравнивания Потенциалов (КУП). Надо заметить, что нулевые защитные проводники от электрооборудования и розеток в помещениях, охваченных ДСУП, подключаются именно к ДСУП проводом не менее 2.5 мм2 (ПВ1- 1×2.5). Поэтому к розеткам в таких помещениях не требуется тянуть трёхпроводный кабель (с нулевым защитным проводником). От щитка тянется двухпроводный кабель к розеткам (для однофазной сети) и отдельный проводник ДСУП (ПВ1-1×6).

    Возможно, советы самоделкиных, но что есть, то есть.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 07.06.2012 в 16:39.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Иными словами, согласно п. 7.1.87 требуется реализовать СУП в каждой постройке, при этом сделав контур заземления для каждой же постройки, а не один на четыре, как сейчас.
    Всё правильно, но объединять в Вашем случае не обязательно, так как это разные строения.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    В частности советуют подключать розетки двухжильным кабелем
    На этот счет есть требования ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    а заземление делать отдельным кабелем и подключать его непосредственно к колодке в КУП.
    Дополнительная система уравнивания потенциалов не может отменять основную систему, она дополняет и тем самым повышает электробезопасность.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, такая схема работоспособна, но в тех случаях, если нет системы TN-C-S.
    Такая схема, которую Вам предложили, не соответствует действующим требованиям.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При TN-C-S, от щита к розетке прокладываете 3*2,5мм2+ от КУП жилу РЕ, подключаете в розетку, получаеться 2 жилы РЕ.
    Согласен полностью с Виктором.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Просто наткнулся на такое вот описание
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Возможно, советы самоделкиных, но что есть, то есть.
    Без комментариев. Люди сами не понимают, что советуют.