Допустимо ли использовать для повторного заземления обсадную трубу водозаборной скважины?
Допустимо ли использовать для повторного заземления обсадную трубу водозаборной скважины?
Думаю что можно.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Александр71, Вы забыли сказать, что в пункте 1.7.61. говорится следующее: Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Как же не меняет? Если Вы пишете, что сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется, а по пункту 1.7.103 сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом. А это главный момент в этой теме, так как при использовании обсадной трубы водозаборной скважины скорее всего невозможно будет достичь необходимых параметров.
Тут Вы скорее всего не правы
В прошлом году производил контрольные замеры на одном промышленном объекте. В том числе и замер величины сопротивления заземляющего устройства. Заземление там выполнено СОГЛАСНО ПРОЕКТА на 3 оголовка скважин глубиной более 100 метров и диаметром обсадной трубы около 200 мм.
Так вот сопротивление исчислялось в долях ома, фактически сопротивление проводящих шин. Идеальное в общем.
Советую Вам выполнить монтаж контура заземления, так как в ПУЭ есть пункт 1.7.103., где сказано: Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.
Если ЭУ запитана не по ВЛ то все правильно, а если по ВЛ то п.1.7.102-1.7.103.