    Допускается ли прокладка кабеля в земле в ПВХ гофре?

    Подскажите пожалуйста, допустима ли прокладка кабеля ВВГнгLS 3х1.5 в земле в ПВХ гофре???
    Есть водопроводные трубы на дачном участке, слив воды в септик и т.п.
    Чтобы трубы зимой не замерзали их прокладывают вместе с греющим кабелем.
    Греющий кабель недостаточно длинный чтобы охватить всю трубу, поэтому таких кабелей на трубе несколько, к каждому нужно подвести электричество.
    Трубы идут на грубине пол метра в земле. Как подвести к ним электричество?
    Сейчас кабель питания проложен в гофре ПВХ под землей и муфтами соединен с греющим кабелем, соединение защищено термоусадочной трубкой.
    Допустимо ли так подключать греющие кабели? Есть ли какие то ограничение или рекомендации по этому поводу?!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    допустима ли прокладка кабеля ВВГнгLS 3х1.5 в земле в ПВХ гофре?
    В газонной части можете проложить кабель в гофрированной ПВХ трубе.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Греющий кабель недостаточно длинный чтобы охватить всю трубу, поэтому таких кабелей на трубе несколько, к каждому нужно подвести электричество.
    Совместная прокладка греющего кабеля с кабелем ВВГнг-LS запрещена.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Трубы идут на грубине пол метра в земле. Как подвести к ним электричество?
    Подводите кабелем, а дальше через муфту переходите на греющий. Только муфту желательно устанавливать выше уровня земли, в сливной трубе, а не в трубе, которая в земле.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В газонной части можете проложить кабель в гофрированной ПВХ трубе.
    А не в газонной?

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Подводите кабелем, а дальше через муфту переходите на греющий. Только муфту желательно устанавливать выше уровня земли, в сливной трубе, а не в трубе, которая в земле.
    Греющий кабель обматывает по спирали сливную трубу, поэтому муфты расположить внутри сливной трубы невозможно. Если труба длиной 20 метров, там 4 греющих кабеля на всем протяжении, заканчивается один, начинается другой, поэтому подведено четыре питающих кабеля, всё под землей в гофре, муфты тоже под землей... Как Вы представляете себе муфты соединения питающего и греющего кабеля выше уровня земли?

    Вопрос в общем то просто про ПВХ, ее в земле нормально прокладывать, ничего с ней не будет? Копать естественно никто там ничего не будет, водопровод же идет и все такое...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А не в газонной?
    Где именно?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Греющий кабель обматывает по спирали сливную трубу, поэтому муфты расположить внутри сливной трубы невозможно.
    Греющий кабель прокладывают внутри трубы.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как Вы представляете себе муфты соединения питающего и греющего кабеля выше уровня земли?
    Их устанавливают на стене дома в распаечных коробках, а от распаечной коробки в сливную трубу уходит греющий кабель. Можно установить распаечную коробку в земле, но её рекомендуется заливать эпоксидной смолой.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Где именно?
    Любой участок земли, который не относится к газону, например под проселочной дорогой, или под тропинкой, в прилегающем лесу?

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Греющий кабель прокладывают внутри трубы.
    Способы прокладки есть разные, в том числе снаружи трубы!!!

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Их устанавливают на стене дома в распаечных коробках, а от распаечной коробки в сливную трубу уходит греющий кабель. Можно установить распаечную коробку в земле, но её рекомендуется заливать эпоксидной смолой.
    Как я уже писал - греющий кабель не большой длины, а следовательно от дома до конца трубы его не хватит, поэтому их проложено несколько, один закончился, второй начался, и если первый идет от дома, то второй идет от середины трубы и т.п. То есть прямо к нему нужно подвести электричество...

    Можно конечно и распаечную коробку туда поставить, но чем плохо обжать через гильзы и в термоусадку все посадить?
    В общем то меня интересовало только можно ли подводить электрический кабель под землей в ПВХ гофре, нет ли запрета в каких либо документах?!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Любой участок земли, который не относится к газону, например под проселочной дорогой, или под тропинкой?
    Под просёлочной дорогой необходимо прокладывать в асбестоцементных трубах, под тропинкой можно проложить в трубе ПВХ, если лес Ваша собственность.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Способы прокладки есть разные, в том числе снаружи трубы!
    Не спорю, но не вижу необходимости обогревать землю вокруг трубы. Большая часть энергии будет тратиться впустую. Хотя хозяин-барин.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как я уже писал - греющий кабель не большой длины, а следовательно от дома до конца трубы его не хватит, поэтому их проложено несколько, один закончился, второй начался, и если первый идет от дома, то второй идет от середины трубы и т.п. То есть прямо к нему нужно подвести электричество
    Можно и так, главное чтобы греющий кабель 1 линии был на достаточном расстоянии от питающих кабелей других последующих греющих кабелей. Расстояние должно быть таким, чтобы предотвратить кабель от дополнительного нагрева изоляции кабеля от греющих кабелей.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Можно конечно и распаечную коробку туда поставить, но чем плохо обжать через гильзы и в термоусадку все посадить?
    Необходимо обеспечить надёжную оболочку для места соединения, которая будет стойкая к повышенным температурам.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В общем то меня интересовало только можно ли подводить электрический кабель под землей в ПВХ гофре, нет ли запрета в каких либо документах?
    Надо рассматривать каждую линию индивидуально. В одном месте можно в ПВХ, в другом (проезжая часть), только в асбестоцементной трубе, в третьем только обкладывать кирпичом.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
    Это техническое решение принимает проектировщик.
    ПУЭ, п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Кабель 220В можно проложить в земле, при этом он должен быть механически защищен, или закопан на глубину более 1 м.
    Кабель можно проложить в земле без защиты от механических повреждений только в тех местах, где нет вероятности смещения грунта за счет перемещений грузов, автотранспорта и других тяжелых предметов, вследствие чего может повредится изоляция кабеля. Местами, где не требуется защита кабеля от механических повреждений, принято считать газонную часть земли.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    То есть если я буду прокладывать кабель в земле в ПВХ гофре у себя на дачном участке, я могу не защищать его никак?
    Если прокладываете кабель в газонной части и под пешеходными дорожками, то можете проложить на глубину не менее 1 метра от верхнего края кабеля без какой либо защиты. Но помните, что прокладку необходимо осуществлять на песчанную подушку, а затем засыпать кабель на высоту не менее 10 см песком, чтобы при просадки грунта не повредилась изоляция кабеля.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А зимой его не разорвет?
    Зимой его не разорвёт.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Больше не нашел ничего что регламентировало бы прокладку кабеля в земле, как можно и как нет
    Ознакомьтесь с рабочим проектом прокладки кабеля в земле ВНИПИ Тяжпромэлектропроект (A5-92), большинство проектировщиков его используют для выбора способа прокладки и защиты кабеля в земле.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А ПВХ вообще гниет же в земле помоему?
    Лет через 80, не раньше. Если целлофановый пакетик зарыть в землю, то он сгниёт не раньше чем через 40 лет.
    В Вашем случае лучше использовать бронированный кабель, тогда и ПВХ труба не понадобится.